計時器_控制間隔通電及每次通電的時間

2010-05-31 12:17 am
您好:
我想裝一組接通控制開關,可以在每次啟動後就開始動作,
例如啟動後就每五秒鐘通電一次,每次通電的時間約0.5秒(兩者皆可調整)
如此重複一直到我手動關閉控制器.
因為我現在都是用腳踩放開關,踩得腳很痠,而且也不準確平均,想到應該可這麼作,
期盼有網友達人能給我材料建議跟組裝的線路說明!感恩!
更新1:

我拆開腳踩的開關來看,他是很單純的兩條線,踩下去就接通,放開就斷路, PS:小弟會拉自己家的照明電路

更新2:

謝謝關於安全的提醒, 在鐵工廠真的要遵守安全第一的守則! 整個機組還另外有兩個防止它過動的設置, 所以控制器失靈的話就是多了一個瑕疵品....

回答 (4)

2010-05-31 9:24 pm
✔ 最佳答案
去買兩個timer relay+ 一個relay就可以用了~
不過要看一下你要推動的負載電流~
通常來說timer relay的接點電流都不大~

不然我會建議你用NE555下去做這種動作~
但是是使用電子零件~體積小~準確度OK~
缺點是要有DC電源~要推動AC負載要外加一個RELAY~


2010-05-31 21:46:06 補充:
其實你的線路很像是沖床用的控制電路~
在這邊~我強烈不建議你自己去做修改~
因為雖然這種危險性高的機械都有相關輔助的控制器(例如紅外線遮斷等等~)
但是很多工廠~都會將它拆除~有的是操作人員拆除~
反而還是一樣很危險~假如要改為用手壓才能動作~
那我建議你將線路改為一定要兩手同時壓下~且時間差不得超過一秒~開關押下時間不得低於1秒~且萬一有一個開關動作不正確(有人用東西壓住開關這一類的)~也無法動作~這樣對於操作者~使用者~甚至是老闆才比較有保障一點~
參考: 自己也喜歡玩電路~~
2010-05-31 4:37 am
做一個簡單的控制箱吧,只要兩個元件,1.扳鍵開關, 2.雙調型限時繼電器



圖片參考:http://www.cpu.com.tw/kh/gon/timer/tdv.jpg




選擇型號STDV---N6S6SA110
最大6秒分12格每格正好0.5S(不夠精確------比手控制準吧),上面的時間接通,下面的時間斷開.旁邊有接線圖

http://www.cpu.com.tw/kh/


圖片參考:http://www.cpu.com.tw/kh/sw/sw3/st-115a.jpg

開關串接在電源上.
這樣的東西一般的電子材料行都可以買到.
安全的問題------自己斟酌.
2010-05-31 3:27 am
這個控制器容易設計.不過要加一個感知器
能感知你的手已經離開了.再動作比較安全
否則幫你也會害你.受傷是小.殘缺事大
一切都要考慮安全第一
2010-05-31 12:37 am
不知道 板大的工作是否有危險性

例如斷手斷腳 或眼睛噴濺傷害

不同的工作 有不同的配件

要說清楚

您的要求當然可以做到

可是自動控制 對安全的要求非常高

隨意回答 會害死您

2010-05-30 16:41:39 補充:
腳踏會通 不代表可以隨便改

假設手被捲入 會痛 人會閃 腳就會離開

機械就會停止動作

這時手 雖然受傷 但還不至於全廢

2010-05-30 16:46:44 補充:
所以要說清楚用途

及工作的內容及項目

才能給您幫忙

不然改天去給您上香

那就阿彌陀佛了


收錄日期: 2021-04-26 21:08:53
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100530000016KK05606

檢視 Wayback Machine 備份