變壓器理論一問

2010-05-29 4:54 am
請問一下變壓器既primary 既power係咪等於secondary 既power?
理論上

回答 (3)

2010-05-29 7:14 am
✔ 最佳答案
理論上變壓器既初級輸入負載係來自次級負載加損漏. ( primary power ) = ( secondary power + loss / leak )
2010-05-29 6:50 pm
理論上變壓器初級與次級 POWER 係相等的,但實際上在能量轉換的過程中存在損耗,如鐵心損耗、磁場損耗、還有線的損耗,鐵心變壓器一般只有 70-80% 效率,開關式電源轉換就可達到 90% 以上。

上面兩位師兄的答案正確。但係你可能喜歡我的回答。
2010-05-29 5:49 pm
Theory
V1 I1 = V2 I2
P1 = P2

In Fact
P1 = P2 + Copper loss + Iron loss