是否需再換插座?

『一部3/4匹機根本用唔倒13A電流,10A都用唔倒.』
咁如果係一匹半的冷氣 又會用幾多 電流呢?
我原先 部機係用開二匹的,插座係15A,
依架轉用匹半冷氣機,咁是否需再換插座?

回答 (4)

2010-05-28 3:54 am
✔ 最佳答案
你需要知道, 以下係窗口式冷氣機220V機種運行電流 :

匹數 / 瓦特
3/4 = 730Watt 3.8A
1.0 = 890Watt 4.2A
1.5 = 1,220Watt 6.3A
2.0 = 2,100Watt 9.6A
2.5 = 2,810Watt 12.8A


圖片參考:http://c9web.com/includes/image.php?f=product/w250/0806-00000155.jpg


General 1匹 窗口式冷氣機 - 豪華型, AK108ABTB

- 製冷能力:2.50 kW / 8500 btu/h

[特點]
- 1級能源標籤
- 兒茶素蜂房式過濾網,附有抗菌及除臭功能
- 自動風葉,140°超寬氣流,送風方向可自由調節
- 空氣對換功能
- 超靜運轉操作功能
- 不會滴水
- 藍色冷凝器翅片,提高防功能
- 無 搖控
- 獨立抽濕DIY

[規格]
- 除濕:0.9 L/hr
- 室內空氣循環(高能力):340m3/h
- 電壓:220V/50Hz
- 運轉電流:4.2A
- 電功率:0.89 kW
- 高能量效率比 EER:2.10kW/kW
- 外形尺寸:349(闊) x 457(高) x 581(深) 毫米
- 淨重:31.5 公斤


呢啲係廠家數據, 而且呢架唔係變頻冷氣, 起動電流呢? 任何電感摩打直接起動電流係6倍運行電流, 該冷氣既恆溫器係機械式冇延遲時間既, 你需要知道當時既雪種壓力係50比250, 當停電後唔到一分鐘又來返電時, 壓縮機肯定會立刻起動唔到, Jam機電流又係幾多呢, 1.5匹=6.3A, 乘6倍=37.8A, 所以你既15A插座唔需要換13A。



2010-05-28 05:09:18 補充:
Andy師兄

如果改咗13A 底座,因為13A 的插蘇有保險絲,當停電後一分鐘内又來返電時, 壓縮機肯定會立刻起動唔到, Jam機是既電流會導致燒13A Fuse,15A 的就冇咗呢件事,當然如果有延遲時間3分鐘既有另外講法啦,你可以換 13A 底座,我就建議加DOL起動器,人工起動也。

2010-05-28 11:22:57 補充:
13A 的插蘇係俾啲輕微電器用既,以我所見最大既都係電水煲2000W~2200W,啲重型既電器應該由匹配既插蘇,尤其果啲有電感起動既嘢,每架冷氣機内部都會裝熱敏過荷保護器,冇錯,普通起動冷氣機係冇關係既,我話既係當停電過後一分鐘内又來返電時,冷氣機内既雪種高低不平衡(雪種壓力係低壓50psi高壓250psi),壓縮機肯定會立刻起動唔到, Jam機時(1分鐘就夠)既電流(大約30A)會導致燒13A Fuse,由於原有既2匹冷氣電線係4mm,至少三十幾安冇問題。

只需要買一個15A轉13A既萬能插就可以,唔需要改來改去,萬一1.5匹唔夠冷要換囘2匹機時又要換多一次就麻煩啦。

2010-06-02 06:24:48 補充:
魚丸子,如 Yang Sing 所講

最好就唔好換蘇底,冷氣機應該係由獨立電路供電嘅,一般是沒有接上水氣制(漏電斷路制),如果你換咗13A蘇底,萬一你用其他非固定電力裝設嘅電器會有危險成份!

Andy 明未呀?
係勒、Yan Sing ,你既腸好番晒了嗎?要多注意飲食啊!

2010-05-28 08:51:10 補充:
Dear Yan Sing :
是啊!自從我的愛犬豬女走後的這半年,
我的確是沉寂的好久了,甚至連飛士卜也沒有心情去呢!
近呢個月我先至開心番咋!
點解?等有機會再透露(先賣個關子吊下你癮 >__< !!!
如你有空可click入了解、順便留句評語啦!
http://hk.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=7009101200050

2010-06-04 16:44:03 補充:
Yan Sing:既然係咁,我就保留番原先的15A插座了 ~_~ !!!
2010-05-28 7:50 am
小丸子,唔使換嫁!你活躍起來了!

2010-06-01 23:25:06 補充:
小丸子,我補充一點,13Aor15A都好,冷氣機應由獨立電路供電,如用蘇頭,應使用有開關蘇底(這是機電工程署工作守則所講),您要記著這蘇底只供冷氣,因為一般是沒有接上水氣制(漏電斷路制),所以用其他非固定電力裝設嘅電器會有危險成份!

2010-06-04 23:22:44 補充:
小丸子我唔會點你嘅!
2010-05-27 11:55 pm
窗口機平均用電量約數:

匹數 / 瓦特
3/4 = 730Watt 3.8A
1.0 = 890Watt 4.2A
1.5 = 1,220Watt 6.3A
2.0 = 2,100Watt 9.6A
2.5 = 2,810Watt 12.8A

我原先 部機係用開二匹的,插座係15A,依架轉用匹半冷氣機,咁是否需再換插座?

匹半機用電係 6.3A,需唔需要換插座?基本上係唔需要的,但通常跟機的插蘇已轉用英式 13A,一係剪原裝 13A 插頭換 15A 的,一係換 13A 底座,任選其一,你揀邊樣,隨你喜歡,你喜歡的話用萬能蘇都得既。

我就會選換 13A 底座啦,一勞永日。




2010-05-27 21:22:32 補充:
何博士,以前用開 2匹機,現在轉用匹半,插座照用當然沒問題。
可知而家香港的插蘇規定係用英式 13A 的,始終都係要是但改一樣。否則就要用萬能蘇轉駁,我就會選換 13A 底座,因為13A 的插蘇有保險絲,15A 的就沒有啦。無咁好。

2010-05-28 10:18:36 補充:
所講理論極之正確。
但係事實上,全部用插蘇連接的窗口冷氣機都已經用上帶 Fuse 的 13A 英式插蘇,唔通佢地全部都係錯的?
任何電器起動都會用上幾倍電流 ( 環牛擴音機都係) ,但事實上只係 零點幾秒,不足矣在這麼短的時間,會燒掉 13A 的 Fuse.
不正常供電而 Over load 的話,燒 Fuse 不就更安全和給壓縮機有更好的保護嗎?哈哈!

2010-05-28 21:47:47 補充:
唔好意思,我有口話人,無口話自已,未得閒換底座,我現在正用緊萬能插將圓腳轉做方腳,正一賣花姑娘插竹葉,重要講出黎,真係失禮死人。