開關掣在什麼況下需加保險絲

2010-05-25 7:49 am
市面上有些曲架掣,都稱可作13A或以上開關,但有些附有保險絲,有些則無.既是同作隔離開關,何者兩者有此分異.又現時工作指引除放射式電路,需要求加保險絲之外,其它如開關裝置,有否規定必須加保險絲.

回答 (1)

2010-05-29 4:56 pm
✔ 最佳答案
(曲架掣)13A有開關及附有保險絲 - 俗稱有制菲士蘇 ,可用於任何電路及插座電路
(曲架掣) 沒有保險絲 - 俗稱曲架制 , 通常有20A, 32A, 63A, 只可所以用作隔離開關 , 其前級必須設有適當電路保護裝置
機電工程署的 電力(線路)規例 守則6 有指引(網上可以 down load)


收錄日期: 2021-04-13 17:16:04
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100524000051KK01930

檢視 Wayback Machine 備份