✔ 最佳答案
冷氣機壓縮機繞組唔可以用歐姆定律來計算, 只可以用來參考, 你量到
單相220V 50Hz
電流5.1A
機頭電阻
C~R = 0.8Ω
C~S = 2.6Ω
R~S = 3.8Ω
係冇問題, 最重要係測量絕緣,
用500V1000MΩ絕緣表來測量 :
C+R+S ~ E 如果少過0.5MΩ就有問題啦。
你可以參考下列連接
http://www.airconditioner.com.tw/service_af/area_06-1.htm
http://zh.wikipedia.org/zh-hk/%E5%8E%8B%E7%BC%A9%E6%9C%BA
http://zh.wikipedia.org/zh/%E7%A9%BA%E6%B0%A3%E8%AA%BF%E7%AF%80
http://dtwriter.com/files/trouble1.html
希望幫到你
2010-05-23 01:38:18 補充:
冷氣機壓縮機繞組唔可以用歐姆定律來計算, 所以冇歐姆定律公式點計
2010-05-23 16:53:31 補充:
歐姆定律公式係用來計電阻,唔可以計感應摩打同電容,
公式係
V = IR
I = V/R
R = V/I
你只要記住 V 永遠在上面就掂
2010-05-23 16:54:18 補充:
冷氣機壓縮機繞組唔係電阻,係感應摩打
2010-05-24 07:50:47 補充:
Yes, Induction unit is Inductance (L) & (XL), but any motor you must use impedance (Z)
2010-05-24 07:51:56 補充:
阻抗 = impedance (Z) = X + R