問題1:我3間房都要住人.晚上睡覺等於3台冷氣會同時運轉.買110V冷氣3台來裝.會容易跳電嗎.?
假設電錶到你家屋內開關箱是8平方2條...8平方可以接受55安培
目前看過1噸半雜牌冷氣頂多9安培....6~9安培x3=27安培+1台110v冰箱頂多22安培,也才49安培ok拉!!只要都獨立迴路我想是不會跳!
問題2:我請水電來把3房都改220V.再牽線跟插座.這樣大約要花多少阿.?
換單3電錶改220v加白鐵箱少說也差不多14000
房間重拉5.5獨立冷氣電源依一般30坪的房子也要個3~4000若是舊管暢通的話拉!!!若是舊管不能用配明線我想就很難估算了因為現場.水準都不知道要做到那!?
問題3:維持110V.3間房都改粗線付插座.要花多少錢?
原本的線是多粗?電線這種東西不是說越粗就一定承受的電流越大!
也要看源頭的線為主!若是本來就用3.5~5.5的線你就算改到8坪方以上也沒用
若是原本是1.6~2.0的線,那就真的要換到3.5~5.5了!
我該買110的冷氣3台或220V的3台.一起使用的情況下.那一個比較省電呢.?
省電來說當然是220v的比較省拉!
我是覺得大大若是要""住久""我是建議電錶放大,電線整間重拉畢竟20年的房子了..我想廚房因該沒有專插吧!若是電錶沒放大3間冷氣同時開在微波或蒸個東西就跳電了...或是再用個電熱水器.........
換電錶的費用因該是屋主處理吧!最少屋主也要出3分之2吧!
畢竟電錶!電線也算是硬體阿!總不可能退租了以後把電錶拆走吧!
2010-05-20 22:05:13 補充:
讓2位大大為我筆戰起來了=.=
小弟在這先說聲對不起!
小弟我剛學水電時!是從換楚.明細啦(台語)學起的!
每間每戶的電燈都是110v
學了2.3年開始跑大場電燈變都是220v....>"<
問師父為什麼要用220v.........幾乎每個師父都說比較省電=.=
大場跑了2場以後發現省的是電流.線徑不是電力!!(高電壓低電流..)
有人說功率上也會省到...不過再問為什麼功率上也會省到電力?
也問不出個所以然....
參考: 小腦, 小腦..