✔ 最佳答案
參考
圖片參考:
http://imgcld.yimg.com/8/n/HA00639401/o/701005080005413873397781.jpg
機電工程署出版既電力( 線路) 規例 工作守則
13A 電纜導體的選擇和大小
(1) 概要
導體的載流量不應小於其通常載送的最大電流需求量,並能抵受預
期故障電流,而且適合在有關裝置所在環境及其設計電壓值操作。
(2) 決定電纜導體大小時須考慮的因素
決定電纜導體大小時,一般應考慮下列因素:
(a) 導體材料;
(b) 絕緣材料;
(c) 電纜安裝地點的環境溫度;
(d ) 安裝方法;
(e) 電纜是否受隔熱材料影響;
(f ) 保護器件的使用及類別;
(g ) 由電路起源點至負荷的電壓降值;及
(h) 就第一類電路而言,帶電導體的截面積應如下:
(i) 使用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅電纜的明敷線路,不小
於1.5 平方毫米;
(ii) 裝於導管、管道、管通或線槽內的單芯聚氯乙烯絕緣銅電
纜,不小於1.0 平方毫米;
(iii) 鋁導體不小於16 平方毫米;
(iv) 軟電纜及軟電線,不小於0.5 平方毫米。
(3) 決定電纜導體大小的方法
(a) 在決定電纜導體大小上,一般應依照下列的步驟而行:
(i) 確定有關電路的設計電流量。
(ii) 選擇適當的過流保護器件(參閱守則9)。
(iii) 確定所需導體的載流量,方法是以過流保護器件的標稱設定
值或電流額定值作為被除數,使除以各項適當的校正因數。
有關環境溫度、電纜組合、隔熱及保護器件類別的典型校
正因數,見載於附錄5 。
(iv) 根據所需的載流量而選擇大小適當的導體。附錄6 按聚氯乙
烯/交聯聚乙烯絕緣電纜不同的安裝方式列出其各種大小
銅導體的載流量。至於其他種類的電纜,應參考BS 7671
或IEC 60364 。
(v) 應檢查電路所產生的電壓降值,使正常使用情況下任何固
定用電器具在終端處的電壓值,應高於該類器具按照有關
認可標準而定的最低界限。
如果有關的固定用電器具並非按照認可標準而設,則其終
端處的電壓值應定於不會損害該器具安全運作的數值。
如果在裝置的電源點與固定用電器具之間的電壓降值不超
過供電標稱電壓的4%,則作符合上述規定論。
在電動機的起動時間內以及對其他高啟動電流的器具而
言,較大的電壓降值亦可接受,但電壓值的差異,必須是
在該類器具按有關認可標準所定的界限範圍內,或者如無
認可標準作為根據,則以製造商的建議為依歸。
附錄6 的表中亦列出每1 米長聚氯乙烯/交聯聚乙烯絕緣電
纜(銅導體) 每1 安培的電壓降值。
如果以上述方式決定的電壓降值並不合乎要求,應採用較
大的導體。
(b) 附錄12 所載的例子,說明決定電纜導體大小的步驟。
(4) 一般裝置所使用電纜導體的典型截面積
就下列情況的一般裝置而言,符合表13(1) 的銅導體截面積,一般可
以接受:
(a) 環境溫度不超過35°C ;
(b) 只有一條電路,該電路可由數條單芯電纜或一條多芯電纜組成;
(c) 對於在表面直接用線夾固定的電纜,各組單芯電纜或多芯電纜
的間距,不小於隔鄰的一組電纜中最大一條電纜的直徑兩倍;
(d ) 並非以半封閉式熔斷器為保護器件;及
(e) 電纜並不接觸任何隔熱物。
或者參考網頁
http://www.batt.co.uk/upload/files/table4d1abs6004bs6231bs6346_1220253954.pdf