水泵房水浸解決方案

2010-05-07 1:48 am
如果你係做大廈維修,發現水泵房水浸(浸到水泵),工作程序係點做,請提供詳細工序,謝謝!!

回答 (2)

2010-05-08 11:23 pm
✔ 最佳答案
1. 安全至上 , 在進入水泵房之前 , 先在上游位置把水泵電源切斷 , 防止觸電意外
2. 泵房水浸 , 最大可能是爆喉 , 因此要找出源頭 , 制停漏水 , 并更換損壞部件
3. 清除泵房積水 , 若水浸是因為泵房排水泵損壞引起 , 先要醫好佢或放置臨時潛水泵 , 避免再浸 , 更因此而白做功夫
4. 水泵本身唔怕浸 , 要檢查的是電氣部份
5. 摩打曾經被水浸過要拆出 , 清洗 , 焗乾 , 絕緣測試 , 唔得就要更換或番繞
6. 摩打啤令要重新清洗及打雪油 , (若係小型密封式的最好換新 , 平過修理)
7. 電線要清洗 , 焗乾 , (若係小型的最好換新 , 平過修理)
8. 檢查水泵控制板 , 水濕的部件要修理或更換
9. 檢查泵房內水缸電氣部件 , 確保運作正常
10. 裝番好台泵 , 試運行 , 留意運行電流不超載
11. 留意水壓及水泵濕司佬是否正常
12. 若係地底泵房 , 要檢查泵房排水泵故障警報及泵房水浸警報的功能 , 確保遠方監控功能正常 ,
2010-05-07 4:46 am
先要了解地理問題, 如果水泵房比地面高就要睇睇排水系統, 如果水泵房比地面低就要安裝兩個污水抽水泵, 同時需要安裝浮球自動開關, 呢啲基本既要求, 你可以去問問設計工程師。

2010-05-07 22:53:37 補充:
1.把水泵供電電源切斷
2.放水, 清洗泵房
3.把水泵拆開, 洗淨, 焗乾,
如果機械鈾承部分有問題就要換零件, 如果繞組有燒黑就要重繞, 單相有電容。
4.做水泵繞組電路絕緣測試
5.裝番好台泵


收錄日期: 2021-04-13 17:13:56
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100506000051KK00915

檢視 Wayback Machine 備份