家中的保險絲跳電,可以加大安培數嗎?

2010-05-03 8:02 am
廚房的電鍋 微波爐一起用時,由於吃電量大,常常導致20安培的保險絲跳電,總開關是50安培的,可否把20安培的那顆換30安培的呢?這樣是不是比較跳電?那會有安全的疑慮嗎?
更新1:

是20安培的無熔絲開關。

更新2:

電箱裡的無熔絲開關排列~50A..20A..20A..20A..15A..15A~都是第3個20A跳電的。

回答 (3)

2010-05-03 8:06 am
✔ 最佳答案
是比較不會跳電阿

不過呢

用電過多

而不會跳電的話

有可能會引發電線走火

還有那是無熔絲開關

2010-05-03 00:55:21 補充:
會跳表示你用電量超過無熔絲開關的安培數

或者是電線老舊或者是電線不夠大

或者是會跳的那個開關後面的螺絲沒鎖緊

開關會過熱跳脫

基本上廚房的電源都會用專用迴路

5.5mm 或者是2.0mm
2010-05-05 1:42 am
需請水電到你家看才知道到底能不能加到30A.這有關生命問題不能開玩笑的.市內線路因15~20年更換一次比較安全
參考: 廣福水電行
2010-05-03 8:54 am
你說的叫"無熔絲保險開關"
他的"安培數"就是你說的幾A
是依照電線粗細下去配的
在電線燒掉前就跳電來保護用電安全
今天你把安培數加大,以後就算電線過熱起火燒起來,他也不會跳開
那個保險開關就變成多裝的,完全沒效果

如果您這些電器都必須同時使用
除了換那個開關,連同牆內電線都要全部更換成更大口徑
若是只換開關那你家不會跳電.....只會失火

你說的第三個就是廚房線路的保險絲,當然都他跳
如果把電鍋、微波爐拿到房間插,那跳電的就會辨別顆房間的開關了
參考: 台南營造業者


收錄日期: 2021-04-30 14:54:41
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100503000015KK00028

檢視 Wayback Machine 備份