2010-04-26 5:37 am
請問跟據工作守則2009表11(10)
,MCB的接地故障環路阻抗值為何會包括RCBO這一項目?
用於香港插座的電流式漏電斷路器額定餘差啟動電流RCD理應是30mA,
應該是跟表11(14)嗎?RCBO也是30mA為何會是跟MCB的表?
MCB+RCD 組合 是跟表11(14)
而RCBO相同的線路為何會用表11(10)

回答 (2)

2010-04-27 2:01 am
✔ 最佳答案

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/HA00639401/o/701004250168513873387600.jpg


表11(10)
符合IEC 60898 或等效規定的
微型斷路器MCB
符合IEC 61009 的RCBO

= 過載, 超載 Over Current

表11(14)
以電流式漏電斷路器
= 漏電, Earth Leakage



2010-04-26 22:04:08 補充:
用歐姆定律

R = V / I

Over Current

Type B MCB = 6A R = 220 / ( 6 x 5 ) = 7.33Ω ( 要用到5倍電流至可以在0.4秒内斷電 )

Type C MCB = 6A R = 220 / ( 6 x 10 ) = 3.67Ω ( 要用到10倍電流至可以在0.4秒内斷電 )


Earth Leakage

any type RCD, RCCB & ELCB
10mA = 220 / ( 10 x 4.4 ) = 5000Ω
30mA = 220 / ( 30 x 4.4 ) = 1667Ω
( 要用到4.4倍電流至可以在0.4秒内斷電 )

希望你明白