電熱水器加壓 泵浦安裝問題

2010-04-23 3:19 am
住家是4層透天厝,3樓使用儲熱式電熱水器,因水壓低
且熱水管路有阻塞現象,出水量小,故安裝葛蘭富UPA15-90加壓 泵浦,
熱水流量稍有改善,惟仍不符理想,請教行家加壓 泵浦
可改安裝在熱水管出水口否?我想效果應更理想.

回答 (5)

2010-04-23 3:42 am
✔ 最佳答案
發問的大大您好

在此先跟您說明一下....電熱水器並不建議使用加壓馬達
因為電熱水器的加熱速率不足以承受加壓馬達的水量
就算壓力加上去了但是反而水會變不熱
當然如果是容量夠大的鍋爐式電熱水器就稍微可以應付
至於您所說的將加壓馬達改裝置出水口的方式不可行
因為今天水量不足的主要原因是熱水管堵塞導致流量變小
裝在出水口處只是會導致加壓馬達抽不到足量的水
導致類似空轉的狀態更容易造成加壓馬達的損壞
建議的作法是直接改配明管的熱水管
直接改善掉主要的原因比較可行
以上回答希望對您有所幫助
2010-04-27 4:46 am
水管應是老舊卡了很多水垢,加壓熱水無法解決,要先處理管線問題...
2010-04-23 10:59 pm
管路阻塞沒處理光要靠馬達加壓是很危險的(小心爆管)葛蘭富UPA15-90加壓 泵浦並不適用電熱水器.一般都是瓦斯熱水器使用居多.還是請專業去處理吧.千萬別裝在熱水出口處
參考: 廣福水電行
2010-04-23 10:44 pm
好 問 題 、問 題 好 。

2010-04-24 19:00:57 補充:
市面上有在賣熱水專用馬達
您好"
葛蘭富是裝在冷水入口的..熱水器專用..
您的熱水管堵塞.如果強制水量加大.有可能爆管..
應先通管路或配置新管才是


收錄日期: 2021-04-30 14:51:16
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100422000015KK05554