拜託拜託..我真的快要冷死了..熱水量變小..

2010-04-16 6:43 am
我家是4樓半的透天..我的房間是在3樓屬於主臥室.浴室有3各出水口.一個是按摩浴缸.一個是淋浴柱的洗澡間.一個是洗手台..最近幾個月不知為什麼淋浴柱熱水變小.但冷水還是一樣強喔.而有人再4樓洗澡時我的水量會變更小甚至沒熱水.而洗手台的水量好像也有變小但有熱水且很熱.而按摩浴缸的水變好小且時常沒熱水..就溫溫的.以前剛搬來時按摩浴缸水好小想說要放到什麼時候結果原來是塞住了...後來變大了..可是近幾個月我通常在淋浴住洗澡..熱水量變好小喔且有時還會不夠熱..
1.2樓是共用一台瓦斯器.3.4樓是共用一台瓦斯器.4樓熱水熱的很快且水量大.只有我房間有這種情形ㄟ.今天我把熱水開著上樓去看熱水器..結果我發現一下子熄火一下子點火的.我再爬上去水塔看發現一個馬達..如果有在動時熱水氣就可以點燃.沒動時又熄火了..可是我開4樓的水並不會有這種情形ㄟ.只有我房間有這種情形..是哪裡出了問題啊..且以前都不會有這種情形ㄟ..洗手台的熱水冷水明顯變小.按摩浴缸的熱水冷水也有變小.而淋浴住的冷水依樣大可是熱水明顯變小很多很多.這幾天又寒流來我都快瘋了.一值以為是因為3.4樓同時用水的關西所以水才變小.可是有時我發現4樓沒人在洗澡我的水也莫名變小以為是因為那時段太多人用水的關西?可是我家是透天勒....所以可能那時候只有我自己在用水啊???
怎麼會這樣啊..4樓一開熱水不用5秒就變熱..我的是3樓都要裝大概一桶或半桶的冷水才慢慢變熱...
不好意思..因為現在的維修師父都很恐怖沒壞也要檢查費就算沒壞也亂掰.之前我家剛搬來時裝了2台櫻*牌.結果4樓的有問題..叫師父來他竟然說不知什麼壞了不划算叫我爸買一台新的還說最新型的花了好多多千????1.2樓的也換了東西...嚇死我們了也太離譜了吧..那時我家才搬來不到3年ㄟ??就壞了??還換了一台6-7千還是7-8千忘了只覺得很恐怖的價錢的熱水器.所以根本不敢再叫*送安檢*來了..ㄏㄏㄏ
打了這麼多就是希望夠詳細個為大大可以交交我啦..好冷喔...
我家熱水器是櫻*牌....強制牌器防空稍什麼一些的..有兩個可以調的..一邊是調水量一邊是調溫度的
更新1:

對了.我想請問應該不是要加裝什麼加壓馬達的吧..因為我加班來這裡應該4.5年了是這幾個月才有這種情形ㄟ..且只有我3樓才有ㄟ

回答 (5)

2010-04-17 4:19 am
✔ 最佳答案
1.按摩浴缸水最小,其次淋浴柱,再來為洗手台,所以應為按摩浴缸的熱水幹管塞到 ,可能為前次塞到的地方又塞到.


2.水量小 溫度愈熱,再小熱水器會無法點火,一會大一會小,熱水器會一下點火

一下熄火.


3.熱水器放4f ,所以會有一段3-4f距離冷水屬必然.
2010-04-17 12:20 pm
如同網友的經驗判斷,熱水系統水垢阻塞了啦!
熱水用久了,熱水系統的設備(熱水器、太陽能、飲水機、水龍頭、蓮蓬頭、管路、...)會積垢。水垢使得熱傳導效率降低,導至熱水不熱、忽冷忽熱、堵塞、熱水變小...等。以前就只能換管路、換熱水器、換水龍頭、裝加壓馬達…換東換西ㄉ。現在,不需要了,除非管路完全堵塞!
齒有齒垢、血有血垢堵塞、水有水垢,這是一定發生的。身體保養,活的健康、活的快樂、活的久;水管路保養,設備用的久,用的舒服,生活有品質,房子有價值(不用花幾十萬和花時間換管)不是嗎!
建議版大裝一台環保的美國進口的住宅用電子水垢(質)處理器,這是現代家庭必備的,可以防、除垢、抑制銹蝕、保持管路清潔。以後設備好清、長壽又節能,不會有這樣困擾了!(最好指定全戶式的,可保護全家設備、管路。)
您好"
1.2間浴室使用.加上管線長遠距離.熱水器應該選用16公升以上.
不知您的選用是否正確..
2.家中有使用按摩浴缸.那熱水器一定要大公升數才是.
3.熱水管使用許久..尤其是冬天.水越熱.熱水管內越容易結晶.導致管路變小而
堵塞.而影響到熱水氣忽冷忽熱.是有可能的..
2010-04-16 9:10 am
家中3樓熱水管是什麼管?阻塞的機率很大
參考: 廣福水電行
2010-04-16 7:13 am
水量若是以前很大最近才漸漸變小
那就與水壓無關 無須增設加壓馬達

只是熱水變小 那可能就是熱水管道阻塞的問題
先關掉水源 在鬆開熱水器進水口和水龍頭出水濾網
打開水源 讓水壓衝出把淤塞的小石粒.沙子沖出
等水流順暢 在一一裝回 就可恢復
之前有相同困擾 請水電工人來教的 給你參考看看吧!