申請電力費用

2010-04-07 9:54 pm
您好: 我們是一家小公司,最近因為買了一個大烤箱而必須使用到380v的大電力,
因為正常烤箱運作會使用100kw的電力,所以加上公司零零總總的用電,預估會申請
契約用電150kw, 目前請廠商估算價格,因為公司場地的問題,搞了很久,廠商說可以先送件台電看台電設計人員如何規劃再看後續要如何配線.所以目前廠商會給我兩個估價,一是送件台電申請的規費,二是到時廠商施工和線材的費用, 因為第二段的
施工費用比較難比較,但是第一段台電申請的規費應該各家差異不大,所以想請問廠商的估價是否合理. 第一段細目如下:
1.技師簽證+規劃+送審+出圖 60000
2.技術人員證照 15500
3.跑件送電 50000
4.電錶箱 15000
1000A 閘刀開關 3500 (表前開關)
NFB 3P 500A 9738 (表後開關)
PVC線 15000
另料 1500
總共 178238 含稅187150元
第二段粗估 (含申請契約用電費用) 約70萬
烤箱(380V 三相)距離電表約30公尺
廠內有機台需用到220V 三相 , 220V單相 ,110V
請有經驗或專家幫我看看第一段的價格是否合理,因為若是台電收的規費,理論上
應該有一定的標準,若不是差別很大我們公司就要下去申請了.謝謝!
更新1:

sorry! 第二段粗估(含申請契約用電費用) 約70萬 ,是含申請,但不含kw/2199元的部份

更新2:

洋陞大您好: 問過幾家廠商都不是很確定我們這個地點是否能用架空或是要擺一個大的變電室(4Mx5M),因為我們的產線設備有點時效性,所以目前感覺較好的這家廠商,建議我們可以 先送件台電,因為這部份是一定要的,之後才看台電技術人員規劃是要架空還是擺變電室. 烤箱是100KW沒錯,若負載全開,啟動時瞬間最大會到140KW. 二次側的負載不只有烤箱,還有其它設備,只不過用電量都不大,零零總總加起來再算使用的時 間,申請契約用電150KW是對我們公司比較好的. 您指的NFB225 是指斷路器是225A的嗎?

回答 (4)

2010-04-15 2:07 am
哇塞!我租台賓士車專程來送都還有賺頭。
2010-04-09 7:57 am
先送件圖審設計,如能通過才會表位施工。
2010-04-08 5:55 am
給您一個建議
烤箱運作會使用100kw的電力→有可能嗎...這烤箱設備有需那麼大用電量嗎
請將烤箱啟動最高負載瓦數確認清楚
是怕瞬間運轉加載會超過100KW>>>注意一下!!!

建議先將整體規劃先完成
需確認受電設備是否足夠
台電22.8KV→MOF→PT→MGCB→GCB...→TR→分電盤NFB→設備
反正送件申請都要圖說審核
<一次將電器設備及需求端一起完成>所花的費用較容易掌握清楚
這屬小工程分為二次發包較麻煩
二次側只有一台烤箱而已
烤箱用電電源線最好使用XLPE線材負載較穩定
<100KW><電壓380V3相4線><電流152><NFB225>
若有錯誤...以專業為主...供參考而已...
http://tw.myblog.yahoo.com/stone-liao/archive?l=f&id=33







2010-04-08 10:32:34 補充:
若負載全開,啟動時瞬間最大會到140KW.
NFB安全負載係數至少配置335A
<士林/日本品牌過載跳脫係數有所差異靈敏度也有差>
若台電外線需規劃新設先送件是正確的<關係好的技師速度會快一點>
依您規劃設備增加空調設備是否也會增加<烤箱冷卻時間排風換氣會影響空調效率喔>
這須衡量一下...150契約容量是否足夠<尤其是夏季>
給您參考!!!
2010-04-07 10:06 pm
1.合理

2.要接380v

3.也可以要求換成11v的大烤箱
參考: 問台灣電力工司