有一個魔打唔識用索制接駁返

2010-04-02 8:36 am
有一個魔打唔識用索制接駁返.零件有 索制.overload.綠色按手.綠色燈.點樣接法可以令到個魔打會行!!(其實我唔明索制的nc no 同overload 的nc no點接駁)請高手詳細教路一下..thx

回答 (4)

2010-04-07 3:43 pm
✔ 最佳答案
由於我唔知道你既摩打有幾大馬力, 又唔知道你既係乜起動, 你又話你係做電既, 試下呢個圖。

圖片參考:http://www.tlc-direct.co.uk/Figures/7.24b.gif



圖片參考:http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:c6Fd3968sp1DXM::www.whippendell-marine.co.uk/Images/Powerline/PL55_Diag1.jpg&t=1&h=156&w=323&usg=__mLsyD_Wbit7ukor4u8T7UDSq1Gc=



其實, 網上都有一大堆啦。
http://www.imopc.com/Uploads/docs/24.pdf

2010-04-07 5:16 pm
以下圖1是三相交流 600V 摩打的基本控制線路. 圖一包括三個部分(1) 開闢 start stop, 留意有三條電線. (2) 索制 contactor , (3) 過載保護overload relay .
如果 L1, L2, L3 電源是 380 V , 索制的線圈是 380 V. 而開闢全是用上 380 V(圖3). 通常索制的控制線路是安全電壓 24V(圖2) . 由 L1, L2 經過 fuse 接上變壓器初級,降壓到 24V , 而索制線圈也用上 24V. 當按下 START , 電流經過索制線圈,過載保護 normal close, 使索制三相接觸點接觸,通電去overload relay,這時索制本身的自保 holding contact (13-14)或附加的 normal open已接通, START 無需工作, 摩打可以繼續運行.
按下 STOP 或過載保護的 normal close 彈開, 索制線圈失去電壓, 索制回復未開動時狀態.

綠色按手 = START
紅色按手 = STOP
normal close (nc) 平時在接觸狀態,當啟動(或跳制)後不接觸.
normal open (no) 平時在不接觸狀態,當啟動(或跳制)後接觸.
綠色燈 = 摩打已運行
紅色燈 = 摩打過載停止運行

圖1

圖片參考:http://img265.imageshack.us/img265/3008/80196117.jpg


------------------------------------------------

圖2


圖片參考:http://img402.imageshack.us/img402/4854/34097415.jpg

---------------------------------------------------

圖3

圖片參考:http://img530.imageshack.us/img530/594/70726956.jpg


---------------------------------------------------------------------------------------------


圖片參考:http://img709.imageshack.us/img709/681/28226810.jpg
參考: 索制相片來源 : http://www.ab.com/
2010-04-03 7:38 am
其實我唔明索制的nc no 同overload 的nc no點接駁.份圖睇得明一半
2010-04-03 6:57 am
本人希望你找合資格的人士做, 因為電力危險, 此圖可作參考; 5知你睇5睇得明此圖?

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/HA05523940/o/701004020005313873372210.jpg


收錄日期: 2021-04-19 21:48:53
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100402000051KK00053

檢視 Wayback Machine 備份