以下圖1是三相交流 600V 摩打的基本控制線路. 圖一包括三個部分(1) 開闢 start stop, 留意有三條電線. (2) 索制 contactor , (3) 過載保護overload relay .
如果 L1, L2, L3 電源是 380 V , 索制的線圈是 380 V. 而開闢全是用上 380 V(圖3). 通常索制的控制線路是安全電壓 24V(圖2) . 由 L1, L2 經過 fuse 接上變壓器初級,降壓到 24V , 而索制線圈也用上 24V. 當按下 START , 電流經過索制線圈,過載保護 normal close, 使索制三相接觸點接觸,通電去overload relay,這時索制本身的自保 holding contact (13-14)或附加的 normal open已接通, START 無需工作, 摩打可以繼續運行.
按下 STOP 或過載保護的 normal close 彈開, 索制線圈失去電壓, 索制回復未開動時狀態.
綠色按手 = START
紅色按手 = STOP
normal close (nc) 平時在接觸狀態,當啟動(或跳制)後不接觸.
normal open (no) 平時在不接觸狀態,當啟動(或跳制)後接觸.
綠色燈 = 摩打已運行
紅色燈 = 摩打過載停止運行
圖1
圖片參考:
http://img265.imageshack.us/img265/3008/80196117.jpg
------------------------------------------------
圖2
圖片參考:
http://img402.imageshack.us/img402/4854/34097415.jpg
---------------------------------------------------
圖3
圖片參考:
http://img530.imageshack.us/img530/594/70726956.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------
圖片參考:
http://img709.imageshack.us/img709/681/28226810.jpg