無熔絲開關 用電 跳脫 問題

2010-04-03 1:59 am
一個總開關NFB15安培 分兩個20培NFB,再從20安培各拉一條線設一個30安培NFB。

目前其中一個20安培開關會跳脫,總開關也會跟著跳脫。
也許是負載過大,或短路造成的。

為什麼總開關也會跟著跳脫呢?
更新1:

謝謝各位!我知道這樣配序有問題! 但不解的是,如果是過載,應該只會跳總開關或其中一個分路開關而以吧。 如果短路,應該會一直跳脫送不了電。 現在是總開關跟其中一個分路開關有跳脫,另一個沒跳。(分路開關電流只有10安培和5安培)

回答 (7)

2010-04-03 2:43 am
✔ 最佳答案
1. 因為通過該20安培NFB的電流也會通過15安培總開關,所以當20安培NFB的跳脫時,15安總開關也會跳脫!

2.但基本上您的無熔絲開關配置有點問題,其他負載用的NFB的跳脫電流應小於總NFB的, 不然只要總電流超過15安培,其他NFB沒跳而總NFB先跳脫了!

3.將電器的插頭先拔掉!輪流送電大概就可以找到是否有短路,如果沒有可能就是用電負荷超過了!
2010-04-07 12:21 pm
你很亂來耶,你是在做實驗嗎?
不懂原理的話就不要亂搞!
你就不懂了,那麼多人跟你解釋也沒用!
你也聽不進去阿.
會跳脫代表開關是好的,等到不跳時就準備打119了.
2010-04-06 9:53 am
NFB是電線保護,您的NFB串接中,以最小為使用保護的目的,
如15A最小,那其他只作隔離動作,15安培電線應是2平方,
總開關,對電源作電線保護,負責保護您電源側電路,
若是2平方電線,那二次的負載也應2平方電線,才能保護,
若要換容量大的開關,應注意電線容量之匹配,才可換大,才不會發生問題!!
2010-04-05 11:00 am
您的接線法是極端的錯誤,建議您請水電師傅重新配置,您的問題出在會跳脫得這個迴路耗電量或瞬間電流超過20A,流經此20A開關的電流量是他本身迴路的電流量加上所分支30A開關的電流量,所以15A跟20A得開關會跳脫,而另一個20A開關為何不會跳是因其本身迴路的耗電量加分支的30A開關的耗電量未超過20A,其實您從兩個20A各拉一條線接30A是無意義的,他的耐電流不會變成40A,跟從一組20A開關直接拉出是一樣的,只要到達20A他便會跳脫,另告訴您像您這種接法只是在同一個迴路的火線跟地線各裝了一個20A開關,即使過載也不會兩個20A開關同時跳開,只會跳一個,因為每個開關的敏感度不同,只要有一個先跳迴路便斷了,另一個就不會再跳了,以上回答希望對您有幫助,謝謝。
2010-04-03 9:32 am
無熔絲開關的順序反了吧?!
2010-04-03 5:21 am
總開關應該是30A,再分20A、15A,30A的幹線基本要求是5.5mm2電線,而板主說一個總開關NFB15安培 分兩個20培NFB,再從20安培各拉一條線設一個30安培NFB,這不合正常規定,同時只要負載過大或短路,NFB一定會跳脫,這是保護動作,NFB不能任意放大,一定要配合電線線徑規格使用,也許板主要認真思考是否要作線路改善了!用電安全不能馬虎,小心為上。
參考: 水電工經驗談
2010-04-03 2:36 am
總開關才15安培分2個20A1個30A.只能說一定跳只要你使用任何一項電器超過1500瓦總開關就會跳.2個一起跳短路機率比較大或其ㄊ原因
參考: 廣福水電行