請問為何110的電壓會變220的

2010-04-02 1:47 am
我是開早餐的,我店裡大多用的電是110的
但為何跳電時,電壓自已會變成220的?
麻煩知道的人,跟我說一下謝謝。
我店裡頭的器具也因此燒壞了。
更新1:

因為我們的店是租的 之前有很多人租過, 好像有用什麼3像220還是 什麼我也不知。

回答 (7)

2010-04-02 2:43 am
✔ 最佳答案
有請人來看過了嗎..總開關燒掉一相..然後倒灌電變成220..你的電應該是單相220/110..總開關是2條線進2條線出..當吃電不平均其中一相就會燒掉..倒灌電讓插座遍成220..換掉總開關就好了..燒掉的器具自已買單了..
2010-04-03 7:26 am
請問為何110的電壓會變220的
您所使用的是220V單向電,各拉一條線對接地線便成2組110V迴路,
會變成220V然後燒毀電器的原因有兩個,1是你的主接地線未鎖緊
脫落造成沒有接地,兩組110V迴路經由接地固定座串聯成220V輸出
2是將兩個接地線接在一起然後再鎖在接地固定座,此時若螺絲鬆脫
,脫離地線固定座,而兩組地線依然接在一起,也會串連而成220V
,兩個原因的都是電工行事草率未依標準工法造成,所以要慎選電工
,否則就會像這樣造成重大損失求償無門,而電力公司送錯電壓機率微
乎其微,因為若送錯整條街的電器應當都燒掉了不可能只有你家,回答
希望對你有幫助,謝謝。
2010-04-02 7:36 am

請問為何110的電壓會變220的請觀察您總開關箱內部之第ㄧ道開關是否為三P之無熔絲開關,如是應該是中向之接地點開路了,目前均是將中向直接導通不用而接在接地棒。中向接地點如開路,二向不平衡時則會轉化為220V讓物件燒毀。如是送電錯誤則是連區住戶均會異常。
2010-04-02 6:29 am
這是我的布落格
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!iMQ8gMuHRU94NrU45u6K/article?mid=32&prev=41&next=26

1.如果中性線(N)斷線,造成分壓效應,使得110V ac
低瓦特電器燒燬。【如圖所示】
2.220V ac無影響。
中性線(N)斷線,原因很多,一定要請專業檢查改善
(如果責任在台電,台電三更半夜也會去修啦)
您好"
跳電..有可能是台電施工而停電後.再接回電源..
導致接到220v電壓.請找台電問問.這時段的情形...
2010-04-02 4:29 am
我是專門做早餐店的水電師父.建議你還是請附近的水電行ㄑ看一下.
參考: 廣福水電行
2010-04-02 1:59 am
有一種情況是台電停電維修
維修好後送錯電,
如果是這種情況應該附近鄰居都一樣
一堆電器燒壞
這可以請台電賠償的.

應該沒有其他的情況會110變220


收錄日期: 2021-04-30 14:40:43
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100401000010KK05082

檢視 Wayback Machine 備份