馬桶與管距的問題

2010-03-27 11:45 pm
我有2間浴室重新裝潢,水電的師傅告訴我要買30cm和40cm的馬桶,因此我買了TOTO CW744的馬桶,一個30cm,一個40cm的,後來浴室泥水貼好瓷磚以後重新丈量糞管的中心點離牆面的距離一間浴室管距是38.5公分,另一間的管距約在27公分,而之前的水電師傅因為有其他的工程因此換了一個水電師傅,新的水電師傅確跟我說管距27公分沒辦法安裝30cm的馬桶,想問各位水電好手,是否真的沒辦法安裝?要如何解決呢?

回答 (13)

2010-03-28 3:39 am
✔ 最佳答案
一開始幫您配管的水電師傅.可能是經驗的不足.沒有計算到牆壁水泥抵跟貼磁磚.所必須預留的3公分距離.
其實也不是不能安裝.水電的材料有一種較偏心管的排水零件.專門就是在解決這個問題的.只要把化糞管附近.打低一點.就能用偏心管把不足的3公分補回來.不過要動用到電動鑿子.而且要把破壞磁磚的範圍.壓縮在馬桶底座的範圍之內.需要比較多的經驗跟技巧.(專門在幫忙安裝馬桶的師傅.應該比較不會改管路).請找您家附近比較有施工經驗的水電師傅幫您解決.
如有疑問.歡迎再提補充.謝謝
參考: 我是水電工
2010-03-29 8:53 pm
雨林的說法是正確的。
2010-03-28 11:11 am
1.因為你把水電的價格殺很大.或是你延後付款.導致第一個水電不想幫你做.
2.因為第2個水電沒賺到.
3.怎麼不說.土水的把初批糊太厚.(因為要抓直)
4.哀 水電命**(同行殺很大)別在砍了.本是同根生...
2010-03-28 6:12 am
只能說換師傅吧學藝不精
參考: 廣福水電行
您好"
是的...有些大大說的沒錯..
有許多的水電師傅可能不知道.還有馬桶用的偏心管.這種東西.
可用來做修補.牆壁到糞管距離不足之處..
目前有3 1/2"或4"二種規格.而偏心距離因製造商不同而有所不一樣.
我們這邊是..偏3cm.5cm.10cm..提供給師傅做參考呦..3q..
2010-03-28 4:19 am
買1個3公分偏心軸的另件來改就好了...
2010-03-28 2:49 am
版主你好: 管距約在27公分.沒辦法安裝30cm的馬桶.
看來你找到"兩光師"通常2-3公分伸縮距離應該都可以安裝.最壞的狀況你還可以用"轉換接頭"即可處理.供你參考.
2010-03-28 1:47 am
你好
我上網找到一個很不錯的網站
叫做需求通(www.ailink.com.tw)
他裡面有很多廠商
之前我把需求留下也留下電話及E-mail
沒多久之後
就有廠商打電話給我了
而且價錢很公道老闆人又很好
所以我超滿意的
希望這可以幫助到你
2010-03-28 1:16 am
你好,偏差2~3公分還可以安裝,無需更改化糞管,因為化糞管管徑較大,而馬桶出口管徑較小,還有2~3公分伸退。
參考: 經驗分享
2010-03-28 12:40 am
可以裝.不用更改化糞管.
2010-03-28 12:20 am
那就要看水電師父的功力了,以我的話3公分差距是可以安裝只要小改一下就ok啦