馬達起動方法

2010-03-23 4:44 am
我想問變壓器降壓起動原理,優點和缺點?

回答 (3)

2010-03-24 3:57 am
✔ 最佳答案
降壓起動三相感應電動機的方法有
1) 電阻起動 resistance start
2) 星/角起動 (俗稱九線制) star/delta starter
3) 自耦式變壓器起動 auto-transformer starter
4) 軟性電子式起動 soft starter
5) VVVF調壓調頻 variable voltage variable frequency

自耦式變壓器起動方法是降壓起動一種, 一般可用於大至75匹電動機起動電路, 可使起動電流不超過2倍額定電流值.
原理是將接成星型的多抽頭三相自耦變壓器接到有時間制控制的繼電器接點上與電動機的定子線圈接成串聯, 最初起動時申的變壓器線圈最多,因而使電動機得的電壓大為降低,而減低起動電流,經時間制轉到較少線圈, 電動機電壓增加, 直至轉速達80%而起動電流維持在2倍以下,因此達到降壓起動作用
2010-03-23 9:31 am
何師傅,兩匹冷氣機開機果陣一般會係幾多倍運行電流呢?
2010-03-23 8:34 am
由於大型馬達起動電流太大, 由6倍至12倍運行電流, 所以當起動時如果將電壓降低就可以降低起動電流。

優點 = 適合各種各類感應摩打, 單相及三相。

缺點 = 由於起動時自耦變壓器電流大容易發熱, 每小時至多起動6次。


2010-03-23 12:32:23 補充:
兩匹冷氣機開機果陣一般會係幾多倍運行電流,就要睇用咩起動器,如果用逆變流器invertor 就好細

DOL = 6 ~ 10倍
AT = 3 ~ 6倍


收錄日期: 2021-04-19 21:45:44