天台泵房水泵起動聲音影響下層單位

2010-03-15 8:58 pm
天台泵房水泵起動聲音影響下層單位

回答 (2)

2010-03-16 4:13 am
✔ 最佳答案
如可能最好翻做新的泵躉, 把舊的拆掉. 用石屎英泥圍邊做泵躉, 在內裹預留空間給1吋水松木再圍四邊; 另在底亦加1至2吋水松木做底. 再將英泥石屎填滿於水松木上. 待乾後可安裝12mm坑膠做底掌再安裝水泵.
牆身可安裝2吋厚的防火玻璃棉面再加0.6mm厚料的有吼鋅鐵片作吸音, 不過先要在牆身做好金屬格仔才可把防火玻璃棉放上; 再蓋上鋅鐵板. 這種做法比較貴, 但可合法於消防條例.
另一種做法就是用2吋厚乳膠做吸音棉, 旺角近新填地街有間叫 興健膠條 舖
頭有得賣. 不過此做法是不合法於消防條例的. 但價錢比較平.

2010-03-16 19:25:30 補充:
另一方式是安裝 Inverter 即是變頻器作軟起動, 由於你是用於食水泵或冲厠所水泵, 所以買Inverter時要請教供應商如何做設定. 因為不同的環境及用途 Inverter 要作不同的設定作匹配.
軟起動的好處是馬達起動時是由 0% 開始致 100% 內的設定. 而且起動時可調較起動時間. 所以馬達起動時不會有水鎚 Water Hammer 的效應.

2010-03-22 20:04:33 補充:
本人已沒有做工程幾年; 所以沒有價錢錢給你參考, 現只能提供以下做有關控制線路的公司給你參考或叫那些公司報價給你.
1. 你先提供馬達的資料; 如三相電 380V還是單相 220V電. 馬達功率 __kw, 轉速 __rpm, 電流 __A等.
2. 如馬達現用星角起動, 電源線及喉路或要改大一些. 因為三相 Inverter 是用三條電源線給馬達的. 如單相 Inverter 是用兩條電源線給馬達的. 當然還要加合適的水線.
3. 由於 Inverter 可能要要加外箱作保護, 所以要留意有沒有合適的位置安裝. 此控制箱要有散熱吼給 Inverter 作散熱之用, 如箱內可加額外的散熱風扇更佳.

2010-03-22 20:04:58 補充:
4. 當測試馬達電源線時要小心, 一定要把馬達電源線與 Inverter 接線位作分離, 才可用 Megger 錶測試馬達電電源線, 否則會損毀 Inverter.

2010-03-22 20:05:09 補充:
5. 參考公司名稱及電話如下, 多找幾家作比較是對自己有益:-
5.1 南華電工器材有限公司 Tel: 2391 0311
5.2 華南電械工程有限公司 Tel: 2625 0303
5.3 昌輝電工器材公司 Tel: 2771 0992
5.4 偉業工程有限公司 Tel: 2416 8198
5.5 基業工程公司 Tel: 2563 4211
5.6 日電電工器材有限公司 Tel: 2573 1219
5.7 華新電工器材有限公司 Tel: 2308 1281
2010-03-18 5:44 am

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/HA05766299/o/701003150052613873427882.jpg

其實在泵房內所有水泵及水管都要安裝避震喉,及避震掌底,避震喉要多過一個起碼,因為聲音不是由墻身傳出,只是由水喉傳出,水泵的腳不應用水坭固定.要放在厚身避震膠上面.泵房內有聲音是不會傳到樓下的,喉管就如傳聲筒原理,


收錄日期: 2021-04-15 23:21:28
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100315000051KK00526

檢視 Wayback Machine 備份