請教一下水電高手!增加一個110v的插座

2010-03-13 5:49 pm
請問一下水電高手

我想增加一個110V的插座到三樓
但配電箱在四樓

配電箱第一個總開關,第二個冷氣,第三個電熱水器,第四個是110V插座與電燈
http://she06.myweb.hinet.net/001.JPG
http://she06.myweb.hinet.net/002.JPG


要如何從配電箱接出一個110v的電源??

我想從配電箱接一條白扁線走暗管走到外面在到三樓(有一段線路會暴露在外面陽光照射)這樣會有問題嗎??

還有就是暗管裡有一條很粗的主線(就是台電進來配電盤那條)這樣主線與白扁線同樣在一個管子裡會不會有問題ㄋ??

1.6mm與2.0mm白扁線它的外徑是否一樣大(1.6mm穿的過去)
更新1:

在請問一下如果要再多增加一個110V的無容絲開關那要怎麼接?? 新增加的插座要插微波爐與電磁爐= =+用電量應該蠻大的

回答 (5)

2010-03-13 8:37 pm
✔ 最佳答案
版大您好:

如果你使用的電器是屬於小電流(台燈-電腦-充電器-電扇)只要重隔壁鄰近的插座延伸一個來使用即可.

若非.就得從新拉線.

電線有兩條-一條接在NFB開關上(20A)下方螺絲中.
另一條接在長條銅片上(有許多螺絲同在一排的).
將子就有110V了.

外管線裸露可以用PVC塑膠管套著.

同在台電管內不會有問題.

1.6較2.0線徑小一號.

2010-03-13 18:21:18 補充:
安裝配線-儀表工具不可少

1.三用電表-將表頭旋轉至AC-110~600V之間.讀取指數.
2.勾式電流表.-將表投調整至(A-安培)-50A(依照用電器具電流大小調整)讀取指數.

PS: 記得-所有動作必須在無電狀況下進行.
........送電前-確認電壓與電流.....

請專業人士.幫你確認為佳.
傳張照片來我幫你確認亦可.

2010-03-15 19:13:28 補充:
http://she06.myweb.hinet.net/001.JPG
依照你的照片顯示.
開關箱中並無多餘空間.可以增加NFB.(除非外掛)

如果你要使用微波爐700~1500瓦與電磁爐700~1800瓦
若兩者一起使用建議使用5.5以上平方電線.NFB-30A以上
小則有跳電(NFB跳脫)---大則有電線走火之虞.

???你的主NFB為何是100A.請問電線是38平方嗎???
電線與NFB比數是1:1.25倍.也就是說電線必須比跳脫電流值大1.25倍

不然附載電線已經融化了.NFB開關還好好在那-根本不會跳脫及斷電

警告!....警告!.
危險使用中.....請盡速協尋當地機電-派專業人員前往協助.....
參考: 利冠-主任, 領有電機類專業證照
2010-03-15 7:45 am
我看你的照片110V的無容絲開關只有1ㄍ建議在多加ㄐㄍ分清楚一點比較好.如果用電量不大可以從3樓插座分一ㄍ出來就好ㄋ.不必要再從4樓.接110V電源.你面對開關箱最左邊第1ㄍ先關掉電源.在卸下無容絲開關下面的螺絲.再來把白偏線黑色插上去鎖緊.一定要鎖緊不然很危險.白色線跟台電近來的白色鎖一起就好ㄋ.白扁線跟幹線在一起事部會危險.1.6跟2.0不一樣大1.6有小一點.再來2.0白扁線有分2種.大小也不一樣
參考: 廣福水電行
2010-03-14 8:35 am
要如何從配電箱接出一個110v的電源??
a:最左邊的1P20A下方接一條線,然後另一端接在左邊的端子台上...施工記得關電源
我想從配電箱接一條白扁線走暗管走到外面在到三樓(有一段線路會暴露在外面陽光照射)這樣會有問題嗎??
a:個人建議裸露的部分還是套上pvc管避免直接日曬造成絕緣皮脆化
還有就是暗管裡有一條很粗的主線(就是台電進來配電盤那條)這樣主線與白扁線同樣在一個管子裡會不會有問題ㄋ??
a:沒問題啊,前提是您有辦法穿的過去嗎,看樣子並沒您想的那麼簡單唷
1.6mm與2.0mm白扁線它的外徑是否一樣大(1.6mm穿的過去)
a:各家廠牌所做的外皮不盡相同,有的的確類似,而有的會比較細,白扁線還有一種作為廣播喇叭用線,他的絕緣皮較薄,不建議使用

總結..
配電看似簡單..個人不建議您diy,畢竟有危險性在,況且根據大大的圖檔看來,
該開關箱的1p20a那個迴路已經有四迴路的負載,不知用量多大,若是要再加迴路,必須確保線可以所的穩固,不然會很危險,
祝福您...
建議請專業人員幫您處理
參考: 工程經驗
2010-03-14 7:21 am
從最右邊 總開關100A(電源一次14平方100A實在太大)
第2顆實在看不清楚 第3顆40A(還是太大)
第4顆20A 我猜因該是電燈插座 的開關 測試方法關掉就知道囉
最左邊背白色電線蓋住下面那個是接地端子
從NFB 任何一條接出來 + 一條接 接地端子 ===110V
用電量大小=用電線粗細=NFB選大小
看你照片用那個 真的發生問題開關也不會跳 太大了 = =
參考: 從事水電經驗
2010-03-13 6:22 pm

如何從配電箱接出一個110v的電源??

A:如果用電量很小可以不用這麼的麻煩!
直接從3樓的電燈或市插座在接一條線出來,這樣電線就不需要這麼的長了,也比較安全一點,如果你要重電箱拉的話就是一條街在20A的一條接在電箱上的地線,記得要關電喔!!!

我想從配電箱接一條白扁線走暗管走到外面在到三樓(有一段線路會暴露在外面陽光照射)這樣會有問題嗎??
A:是不會拉固定一下就好了,10幾年左右更換一下電線比較安全!

還有就是暗管裡有一條很粗的主線(就是台電進來配電盤那條)這樣主線與白扁線同樣在一個管子裡會不會有問題ㄋ??
A:是不會,如果有空間給你穿的話,不過要小心電喔!

1.6mm與2.0mm白扁線它的外徑是否一樣大
A:比較小一點點