家電錶是32A

2010-03-12 7:23 am
我想問一個屋企, 電錶最大是32A
我想買一個即熱式熱水爐 7000W
係咪用唔到呀
如果用左,屋企係咪其也電都唔可以開,因為負荷唔到
我對電唔熟識
有無人可以解答下

回答 (6)

2010-04-04 8:52 am
不用想,一來唔夠A,7000w即熱爐用來洗手洗碗可以,洗澡一般18000w,24000三相爐
.你家中應是32A單相電,還是用儲水爐 吧!
2010-03-17 7:59 am
32a電到熱水爐的位置及你家的電線老舊,加上熱水爐的起動要多一點電力,
你一開熱水爐我保証你一定跳制,就算唔跳制電線都火熱,很危險.
2010-03-15 7:19 am
如果供電環境唔許可就要妥恊唔可以做死硬派,點解唔用儲水式熱水爐?雖然要佔用更多空間,但形勢比人強都冇辦法,儲水式只需要3000w已經夠用。
2010-03-15 6:52 am
其實一般屋企既電錶冇可能只有32A咁少喎,
我果個就singal phase 220V,50Hz,60(100A),用咩電器都吾怕,
你一係就做個3相電,入3相電錶同埋3相電熱水爐.
你32Ax220V都係7040W,
一開熱水爐,連燈都吾使開.
2010-03-13 7:52 am
你家是否三相四線供電, 如是可用 三相380V 18000w 即熱式電熱水爐, 滿載電流是26A. 不過如家有冷氣機是不可能同時開動兩者, 否則超載而跳掣.
2010-03-12 7:37 am
220V x 32A = 7040W 如果你屋企冇其他電器就啱啱好夠用, 你都係搵啲有牌既師傅加大至63A啦。

2010-03-17 08:40:43 補充:
回應 : deman736

熱水爐的起動要多一點電力?

由於電熱水爐係電阻式既,由始至終電流唔會變化好大,冇可能要多一點電力來起動,除非你架係熱泵Heat Pump 又唔同講法。

電線老舊係另外一回事,如果你安裝即熱式 7000W 熱水爐條電線一定係要拉過新既至少 4mm ~ 6mm (視長短來計),只係總電線係32A就無夠用既,除非你冇其他電器用具。


收錄日期: 2021-04-13 19:44:17
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100311000051KK01603

檢視 Wayback Machine 備份