✔ 最佳答案
呢啲係水壓同控制閥產生既同頻共振(水鎚)現象, 我有試過加一個減壓閥(Pressure Reducing Valve) 至可以搞掂, 支撐架鬆、支撐點距離太遠、水鎚、彎位變徑造成流速突變、管內有空氣、單向閥損壞等等。
你講的情況我以前也遇過,所用的方法你可以試吓。
多層樓宇的分層支水管的設計都是採用樹型分佈,每組分支管路的直徑都經過計算或從查表而得出,但是實際佈放後和實際使用時明顯與設計的效果不相同。
例如壓力和流速并不如計算的情況,特別是廚房和浴室的星盆龍頭,一開水就响,水管打冷震。
我所使用的解決方法,其他人未必有效:
1.將分層水錶後閘掣關小。
2.將入屋的第一個閘掣關小。
3.將水喉既控制閥(stopcock. 活皮心水掣. loose jumper type valve. 活皮心水閥)内既橡膠皮換過新既。
究竟關小多小就要根據實際情況來調校, 祗要消除响震而水量的減少為可以接受便可。


減壓閥(Pressure Reducing Valve)

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/HA00639401/o/701003100027413873424842.jpg

2010-03-11 3:35 am
你的水喉相信已用了很久, 所以掣心損毀; 當你用水時會引致掣心震盪而發出響聲, 換一個新, 才可解決問題.
2010-03-10 6:05 pm
1. 水壓太大是原因之一,可將該單位的水錶總掣調細來解決,但切不可調節太細以至熱水爐無法啟動。2.喉管內存有空氣和lock死在喉管內,原因為曾停止供水關系有空氣流入在管導內,當恢復供水後造成水流阻塞所至,當大壓力水流流過產生響聲。可將該單位的水錶掣關掉,打開室內任何出水點然後慢慢開啟水錶掣將空氣排走,如事者動作重複兩三次。