呢啲係水壓同控制閥產生既同頻共振(水鎚)現象, 我有試過加一個減壓閥(Pressure Reducing Valve) 至可以搞掂, 支撐架鬆、支撐點距離太遠、水鎚、彎位變徑造成流速突變、管內有空氣、單向閥損壞等等。
你講的情況我以前也遇過,所用的方法你可以試吓。
多層樓宇的分層支水管的設計都是採用樹型分佈,每組分支管路的直徑都經過計算或從查表而得出,但是實際佈放後和實際使用時明顯與設計的效果不相同。
例如壓力和流速并不如計算的情況,特別是廚房和浴室的星盆龍頭,一開水就响,水管打冷震。
我所使用的解決方法,其他人未必有效:
1.將分層水錶後閘掣關小。
2.將入屋的第一個閘掣關小。
3.將水喉既控制閥(stopcock. 活皮心水掣. loose jumper type valve. 活皮心水閥)内既橡膠皮換過新既。
究竟關小多小就要根據實際情況來調校, 祗要消除响震而水量的減少為可以接受便可。
減壓閥(Pressure Reducing Valve)
圖片參考:
http://imgcld.yimg.com/8/n/HA00639401/o/701003100027313873424832.jpg