馬達軟起動時發生疑問

2010-03-09 5:35 am
1.75KW馬達軟起動連線後用高阻錶度相對地何以祇有0.3兆歐(甚至0),拆除連線獨立度相對地及相對相都有20兆歐thank you C hing

回答 (3)

2010-03-15 6:17 am
✔ 最佳答案
高阻錶係乜款乜牌子呀,唔明白乜叫連線後同拆除連線

2010-03-14 22:17:05 補充:
照你所講你應該電線, 摩打同軟起動分開來測試, 你既測試結果應該係如下 :

1. 電線 _____MΩ
2. 摩打 _____MΩ
3. 軟起動 _____MΩ

既然你將摩打同電線一起測試, 好有可能係摩打壞, 又有可能係電線壞。

如果係0.5MΩ係可以接受既, 因爲可能潮濕。
2010-03-11 4:24 am
本人只能簡單地解釋
一個良好的馬達軟起動器由很多的電子零件組成, 在馬達的軟起動器內是有很多硬件或軟件去保護或可供選擇動作的程式, 所以在高壓的輸出點是有電子零件的.
請注意不要在高壓的輸出點加入電壓或用Mg錶作測試, 這會導致馬達軟起動器損毀而要重新購買, 如要測試馬達電源線, 應該跟你的方法, 就是要完全離線作測試, 即是三相是三條馬達線都要離開去測試, 如是單相便是兩條馬達電源線了.
2010-03-10 7:13 am
牌子: 日本"Koritsu" 用500V,看刻庋那種
連線:供電給馬達 拆除連線:拆除供電線 thank you

2010-03-13 19:05:33 補充:
thank you very much C hing