我家水塔會空掉

2010-03-02 7:33 am
我家是一棟三層的房子,水塔裝在三樓,沒有加裝馬達。
一樓的水很令人滿意,二樓的水就嫌稍小,最近有個問題很困擾我。
我個人是很喜歡在二樓洗澡,水雖然小,但是慢慢洗也有一種情調,因為這個問題發生了幾次,我忍不住想要提出來,這到底是哪裡有問題。

問題一、一樓和二樓同時洗澡,二樓的水就會瞬間變成滴滴答答的尷尬狀態,沖都不能沖,而且流出來的水只剩冷水。

問題二、我個人是大約晚上11點~12點洗澡,若是在晚上9、10點有洗衣服,二樓的水,就會比平常沒有洗衣服的時候"小"上一半,原本應該從蓮蓬頭"噴"出來的水,會變成從蓮蓬頭"流"出來的水。
  在五、六年前並沒有這個問題,只要等洗衣機運轉完,水量又會回復正常,當時的洗衣機容量更大,用水量比現在還要大。

問題三、這是我遇到最嚴重的問題,我前幾天洗著"流"出來的水,洗著洗著,洗到沒有水,我在浴室傻傻的等了半小時,依舊沒有水,我衝到三樓,靠近水塔,我沒有聽到水塔進水的『嘩啦嘩啦』聲響,用手去敲,發現水塔是空的,再去看我家水表,是有在轉動的。
  當天晚上,我在大約凌晨2~3點的時候去水塔觀察,那時我才有再聽到水塔『嘩啦啦』的進水聲。



  我想知道,這是自來水公司的問題,還是我家應該要加裝馬達?
若是自來水公司問題,我要如何去解決?還是就只能讓它一直爛下去?
  
更新1:

關於問題一是屬於我家水管管路問題了,我家屋齡大約有三十年了,三十年前到底怎麼安裝的我並不清楚,大約十年前有重新裝潢及加蓋,一、二樓會搶水,就是當時幫我們做的人,沒有考慮到會搶水的問題囉~。 問題二、三,是有關自來水公司及現今人口密稠度的問題,我們沒有辦法要求自來水公司改善,只能自行加裝馬達,是不是這樣? 延伸問題來了....   若要改善一、二樓浴室搶水問題,是要從水管下手嗎?還是從某個地方著手,不用動用到整個拆掉重做吧?   我觀察過我家浴室的水管,好像就埋在牆壁裡面,沒有顯露出來。

更新2:

延伸問題二   為要改善水壓不足問題,我好像需要裝上馬達了,我家用的熱水器是已經使用十年以上的電熱水器,會不會因為裝上了馬達,給熱水器帶來了很大的衝擊,讓熱水器無法負荷,無法長命百歲?而我也沒有熱水可用了?

回答 (7)

2010-03-02 7:20 pm
✔ 最佳答案
據瞭解
自來水營業章程明訂
供水壓力需達到用戶的2樓
故屋內2樓水壓由用戶自行加壓
(所以這個問題算是房屋內供水模式不佳,建商當初應是沒考量這樣的問題,應該不是水公司問題)

改善建議 1.加裝抽水馬達,並由水塔內浮球閥控制馬達啟動
缺點是若停水易造成馬達燒毀,所以建議以手動控制(要洗澡的時候才開)
概估費用 接電+開關+控制器+馬達按裝+技術工 大概要5000元以上

改善建議 2.將屋內管線改由專管進入3樓水塔,由3樓水塔供屋內用水
方式如下
參考您所所述的研判版主您應該是屋內用水管線與3樓水塔連通
這樣會造成剩下的水或是水壓大的時候才能上3樓水塔
所以建議由表後,改內線專管上水塔並加裝浮球閥(馬桶裡面那種.很便宜,若水塔裡面有就可免加裝)
再把1樓管線連接水表處封死
由前述方式以水塔內的水,重力流供應屋內用水可改善
但是重力流供水水壓概算方式
水每上升10公尺需要1公斤的大氣水壓
那麼水塔若在10公尺高的3樓
那1樓大概會有1公斤的水壓(屋內沒破管的情形下)
2樓大概會有0.5公斤(保證會有水)
有水了,但0.5公斤是否達到熱水器的啟動流還要評估
估算塑膠PVC管每公尺大概10~20元
材料加上工資(認識的水電工)大概是1500~2000元
有工具自己弄大概幾百塊就搞定

另外還要注意水塔容量夠不夠喔

很多人會問為何以前都能上3樓
而現在不行
原因是 政府現在倡導節約用水跟節能
水公司水壓調整到法定壓力
減少管線破管機率跟漏水率
節能方面減壓可減少用電

不知是否滿意
歡迎來信討論[email protected]
參考: 自己對水工程的認識
2010-03-05 6:50 pm
綜合你的問題:
你家1、2樓會搶水,那是因為供水量不足的原因。這時後你就要考慮你家的水塔是否夠“大”?一般而言,你們家是3樓的建築物,要同時供應3層樓的供水,最少需要一棵3噸的水塔,你家的水塔是否夠“大”呢?
當初在跟你配置水電的師父在配管路時,肯定是直接把水塔的出水口,用一根幹管分到各個樓層,這樣是沒有錯,可是他配的幹管是否夠“大”?一般而言,水塔出水幹管最少要配置1吋或1吋以上,這樣出水量才夠。就算有搶水的情況發生,也不會有太大的影響。
既然無法改變你家水電師父原先配置的暗管,那麼建議你只能安裝加壓馬達,裝在那裡?裝在水塔的出水口處,使用1/2HP的加壓馬達即可。還有,在水塔的《進水處》安裝抽水馬達,水塔內安裝AB開關、浮球開關,這樣便可以解決水塔沒水的問題,不過你家的水塔一定要3噸或3噸以上才可以喔!
參考: 本身經驗《水電-小江》
2010-03-02 5:47 pm
.一.二樓同時使用二樓水會變小.
是因為你家的水塔高度落差不夠.
導致二樓水壓過低.
建議方案
1.可將一樓水龍頭出水量調小一點.或將水塔加高
這樣一二樓同時使用時二樓水量比較不會差太多
2.可加裝流控式加壓馬達1/4HP或1/8HP
勿加裝壓力過大的加壓馬達.管路容易漏水
水塔沒水的問題只要加裝抽水馬達即可解決
記得使用易面控制器控制水位
最好不要裝加壓馬達哦
您好"
您的水壓原本就不足.尖峰時段大家都搶水.

可在水塔前安裝靜音式抽水馬達..可讓水塔保持安全使用狀態..

2010-03-03 14:27:48 補充:
您好:
您家水管勿需再做重大的更改..

一戶家庭基本水壓是一定要足夠的.誰不希望供水正常..
您的馬達只要安裝適中馬力即可..如此水壓在正常範圍使用下..
熱水器也可增加使用的壽命呀..
2010-03-02 1:32 pm
1.你家用水屬老舊管路(老社區.或管內水垢淤積.或者原來配置管径就小..等等)
2.左鄰右舍抽水馬達橫行
3.附近住家&人口密集
原因很多...才會導致半夜.水塔才會進(補)水.....
我猜想你遇到的這情況應該不常發生(一個月約1~4次).如果是我猜測的這樣.只有1個方案能解決
1.加裝抽水馬達以及定時器或者是"水塔用電浮球開關(液面控制器)"...((定時器最好是設定在09~17點之間.不會吵到自己跟鄰居.開啟1至3小時(依水塔大小).一般家用抽1.5小時左右就很足夠)).....



PS.1.盡量別裝自動馬達(貴.故障率高).
PS.2.馬達至水塔請另外配管.為何????最重要的是璧內水管.如果快掛了.你給他那麼大的壓力(壓力夠.才會停止抽水運作).這下水管不爆給你看才怪.重點來了..水管一爆.爆在那裡?由那漏的??問神都沒用...請師父來.也只能用猜測的...最後牆壁一定變馬蜂窩.那時`花的錢才叫"大條"
參考: 自己
2010-03-02 8:34 am
你有裝抽水馬達嗎?以我家來說我有獨立水塔本來有裝抽水馬達.但後來我拆掉ㄋ因為自然進水夠用水塔本身頓數夠大.建議你如果自然進水壓力不夠時因裝抽水馬達.半夜2至3點正是最少人用水ㄉ時段.水壓也最強.哪跟水公司無關.1樓跟2樓同時用水會有搶水ㄉ情況發生導致熱水器因水壓不夠無法點火當然沒熱水.如果你1樓跟2樓幹管是分開的就不會有這情況發生.如果是分開的話.就是你水塔裡的水量不足供給1樓跟2樓同時使用.你的問題很簡單請附近的水電師父ㄑ看一下就OKㄋ小問題
參考: 廣福水電行
2010-03-02 8:10 am
問題一、一樓和二樓同時洗澡
水塔於抹時段供水水壓夠直上3樓頂.此時水塔慢慢補水至滿.使用時因水壓已不足供應至頂樓.因此只有一桶水塔水量.使用完既無水.1樓搶2樓水是正常的.因為水往低處流.又因為水塔無法常保持滿水當然水量越用越小
問題二、在五、六年前並沒有這個問題.現在多了無數左鄰右舍.搶水用水壓當然無法如五、六年一樣.只有在抹時段方有能力供水至水塔
問題三、水表,是有在轉動的表示一樓有用水.如果都沒人使用那你家就有漏水.要查清楚不然水費繳久ㄌ是很嚇人的.(管路老舊生鏽否.舊建築管料使用多元化)
表後屬住家問題.需自行修繕還是建議加設馬達打水至水塔.2樓3樓水量須加設加壓泵浦水量才能正常(供水方式).一般1樓都是直接供水.2樓3樓才由水塔供水.需知道你家供水方式.方能準確告知加設哪些設備