櫻花即熱式燃氣 熱水器
=====================
燒瓦斯的吧 ?
問題出在水管管路!
這是很嚴重的問題!
房子當初灌漿前水電監工沒去核對管徑粗細大小。
正常情況下,熱水器下方兩個進出水口是六分的水管 ﹝左熱水管、右冷水管都一樣﹞。
你去看熱水器下方的兩個進出水管是否跟臉盆底下的一樣﹝四分的水管 ﹞,若是一樣,我講的就沒錯了。
新房子自來水廠審水管圖時會要求建商管子的粗細。就好像水表處的水管會較粗一樣,因為它是幹管,要供應分歧很多用水出去。
你家熱水器下方處的熱水器用水預留管為何要六分管呢?因為你家熱水出水口最少有三個,單一個浴室兩個,廚房一個,還未以兩個浴室來計算。
一支4分的冷水管可以供應兩個冷水龍頭使用,三個冷水龍頭時,就要改成六分管,如此水量才不會變小,新建築的水電圖一定是這樣畫的,但是工地現場不一定這樣做!因為偷工減料、上club 的種種因素!
冷水管都如此了!何況你熱水要經過熱水器的阻力,還有好幾個熱水龍頭要用。有良心的建商,會讓冷水幹管一直跑到熱水器去﹝最後縮小至6分管 ﹞,如此就沒用水量不足的問題了。
這種問題跟保固年限無關的,建商還是有責任的。
你現在唯一能做的就是裝加壓馬達而已,重配管、配明管就不用了,那是沒辦法的辦法! 加壓馬達壓力不要大於1公斤,因為家裡水器具幾乎都是以耐水壓一公斤來設計的。
當然,你要先確定你家的所有水閘閥都已經是開到最大的了,包刮水表處的閘閥,全部逆時針轉到底。