我想問低壓電熱水爐點用?

2010-02-19 10:41 pm
因為近日發生左個電熱水爐爆炸既時件.所以我有小小膽心.所以係到請教一下正確既使用方法
我平時就會開左電源等佢爐果個爐吾著先入去沖涼.因為等到佢吾著先會熱.咁樣有冇問題?仲有爐上邊有個調節溫度既野我地一早調到最大,同埋次次用完都冇山,只係次次直接山電源.咁樣有冇問題?同埋佢上邊寫住要先開水先再開電源.我地又係冇做.因為要等佢十分鍾先熱.如果咁早開水會晒左好多水.所以冇咁做.但係咪會損害發熱線?爐上邊寫住會.咁應該點做先正確?有冇人可以比個正確既使用方法我?我怕我果個爐都會爆.我果個係低壓式既電熱水爐黎既.吾該你地幫手解答下.thx

回答 (2)

2010-02-20 4:47 am
✔ 最佳答案
近日發生的電熱水爐爆炸,傳媒報道歸屬老化只是估計,
問題的關應該是熱水爐衡溫掣出現問.因爲衡溫掣擔當水溫控制電源的角式,當水溫到指定溫度仲未能切斷電源.熱水爐不斷燒水,因此蒸汽谷爆咗爐膽.
這種情況就算是新的熱水爐,如果出現衡溫掣失常的問題,長開電源亦會發生爆炸.
低壓熱水爐比較安全.使用方法亦比較簡單.
1.除咗在制水期間不能用,
2.或在制水過後,開一下熱水爐的泠熱水開關.將爐膽裝滿水後,就可正常使用.
3.平常沒有制水,或差不多每天使用,開電掣前就不必再去開關熱水爐的水掣
4.熱水爐上的水溫掣調好水溫度數後,就不宜經常去亂擰.以免擾亂衡溫掣的感應器.
5.熱水爐燒水期間,留意花灑有冇滴水情況,有滴水是正常現象.
6.最重要一點就是低壓爐的花灑不可以安裝開關
7.平時留意熱水爐水熱後會否自動跳掣
8.水熱後,爐本身巳自動關掣,關掉外面的熱水爐開關才可使用.
仲唔放心的話,可定期揾師傅檢查一下.
2010-02-20 4:07 am

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/HA05766299/o/701002190078413873402340.jpg

凡是可以裝花灑 的都是低壓爐 .花灑儲水式低壓爐 永遠不會爆炸,你可放心,你想用時先開電制 ,稍後花灑 會有點點水滴出,這是蒸氣 ,它有衡温制 ,夠熱會斷電,由於是儲水式 ,所以要煲20分鐘才夠熱,當你開熱水制時冷水始入爐,所以平時爐內無壓力,花灑 切勿裝開關水制 ,唔用時一定要關電制 ,


收錄日期: 2021-04-13 17:05:51
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100219000051KK00784

檢視 Wayback Machine 備份