Capacitor Bank

2010-02-15 10:07 am
各位大佬,有一個三相120KVAr電容櫃 ,分四組每組30KVAr電容器及MCCB保護,請問怎量度電容器有否故障呢?因為有一組的保護器件MCCB跳了掣。

回答 (2)

2010-02-15 3:31 pm
✔ 最佳答案
你先將該電容器用兩個串聯燈泡放電, 再將電容器既三粒放電電阻拆咗, 然後用測試絕緣用500V既‘米加’表來度量, 如果電容器好既, 開始量既時候會係‘零’慢慢至會有讀數, 有時200MΩ~1000MΩ至會停下來, 此時將電容器已經充電500V直流, 你需要用兩個串聯燈泡來放電, 先測試AB, 然後測試BC, 再測試CA, 如果該電容器讀數好低, 就證明該電容器内部短路已經夠鐘, 須要換過新既。

注意 : 此工作非常危險∆, 分分鐘觸電, 唔係註冊電工勿做。

2010-02-24 18:12:57 補充:
冇理由為咗一個電容器你去買一個電容表架,係米?

2010-02-24 18:14:10 補充:
只要測試絕緣及電容能否充電即可啦
2010-02-24 9:26 pm
380V 20kvar cap. bank 新買回來一般會是 相對相有192-200uF,你要找一個有約為400uF檔位的電容錶來測量電容值如果量出 RY-150 YB -150 BR-145 表示開始老化,如果出現較大不平衡表示已經較嚴重,數字愈底表示老化愈嚴重
絕緣測試 - 是沒法找出問題是,因為錶頭是用模擬交流電輸出,而交流電電容對交流電來說是接通的換言之量RY會出現 0Ohm,不過可能量相對地作參考,除非內部電容出現接地,否則會出現較高阻值
放電 - 一般關閉電源後15分鐘已經差不多放完,斤你所的電容器跳掣已久,該不放電也沒關係,要是放一下也是保障電容錶,因為電容錶對電壓非常敏感,會因此而燒毀
一般來說電容不會引致跳掣,若果出現跳掣表示內部已經出現問題,就算你能再次開啟電源,很快也會再跳,其次是你也要檢查一下索掣及MCCB 本身有沒有因為電容跳掣時損毀,一般多是接點被燒熔

2010-02-24 13:28:48 補充:
如果你沒有電學知識還是找個電工來做吧,省點錢後果可能是自己觸電

2010-02-25 21:05:25 補充:
敢問何生一問題,你又知他本身有絕緣測試錶嗎?
測試電容器不是用電容測試錶?而是只用絕緣測試錶嗎?
充電是以什麼來作準?充多少才足夠?要買多個漏電錶來量嗎?
380v 200uF的電容多是數組電容來組成,假設其中一組損毀,其餘屬老化,你又怎決定有充電而是否正常的問題呢?
如果一個電容 RYB 各組只有原本一半電容值,或是 RY 150 YB 170 BR 50,你能說正常嗎?從數字來說它們還是會充電,只是多少而已


收錄日期: 2021-04-16 12:12:48
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100215000051KK00158

檢視 Wayback Machine 備份