安裝插座問題.請各位幫助!!Thx~

2010-02-13 2:22 pm
  我想問下插座點安上去!!我想幫冷氣機上ga插座位換上插座(姐系可以插上插頭ga個)~~
  我買ga果個插座有3個位..分別系: 上E.左L .右N !!
  之後插入有4條線..分別系: 1條紅.1條黑.2條黃綠 !!
  請幫幫我!!Thx晒~~祝各位新年快樂.身體健康.永遠開心!

回答 (5)

2010-02-13 5:25 pm
✔ 最佳答案
NO! NO! NO!

冷氣機上既插座位唔可以換上普通13A插座, 太危險啦, 因爲冇漏電斷路器。

新年進步, 萬事如意, 心想事成, 財源廣進。


2010-02-17 22:31:00 補充:
各位大佬,版主話墻上冷氣機用既插座已經冇用冷氣,想改成普通13A插座,唶係可以插上普通插頭個啲,因爲大多數冷氣機冇裝漏電斷路器,只有高斷流容量熔斷器或微型斷路器分別連接及保護,如果改爲13A插座,將會害人害己。
2010-02-16 9:20 pm
一般A/C位係用曲架制,,而曲架制係直接由電箱俾電,
如果換上13A普通蘇底,又冇fuse,
太危險喇,
如果你原本果個係曲架,其實好夠用架喇,,
無須side錢又危險搞d咁既野丫.
2010-02-15 10:25 am
法例 13A插座一定要安裝漏電斷路器.
如果15A
每一5 安培及15 安培插座,應由額定值分別為5 安培及15 安培
的高斷流容量熔斷器或微型斷路器分別連接及保護。
下列各項須由獨立電路供電:
(a) 廚房內的插座及固定用具;
(b) 電熱水器;
(c) 永久連接的戶內空間加熱器;及
(d ) 空氣調節機。除了額定功率不超過50 瓦特的抽氣扇和伺服電動機外,電動機應設
有:
(a) 在適當位置安裝的隔離設備,並妥為連接使所有電壓能自該電
動機及所連用的一切儀器(包括自動斷路器) 切斷。如果該隔離
設備與電動機的距離很遠,則應在電動機毗鄰另設隔離設備,
或按照守則第8B(2)(g) 條的規定防止任何人無意啟動隔離設
備;
(b) 起動及止動設備,應設於適當位置供隨時操作;及
(c) 在電動機突然再起動會引起危險的情況下,應設防止電動機因
電壓降低或中斷電力而停頓後自行再起動的設備。如果該電動
機於電力暫時中斷後不能自行起動會有可能引起更大危險,例
如驅動通風扇或防火系統的電動機,則無須設有這類設備。此
外,如果已採取足夠的保障措施,防止電動機突然再起動所產
生的危險,例如在自動處理機械中裝上按序驅動設備,或使用
如檔板、障礙物等安全器具,則本規定不阻止使用自動控制器
件來隔一段時間把電動機起動。
2010-02-14 3:04 am
冷氣機上ga插座最少要用15M,不能用13M。電線粗起碼要2mm以上,用1.5mm不夠咖。
2條黃綠接E,
1條紅接左L,
1條黑接右N。
參考: 自己
2010-02-13 4:11 pm
首先提醒你安裝電掣需要由持牌電工負責,否則可能引致極之嚴重的後果。

你插座上的 3 個位置對應顏色

E = 黃綠 , L = 紅 , N = 黑

最後再提你如果真的自己做,記緊必須關掉總掣。

祝大家都新快樂。