✔ 最佳答案
根據EMSD規定。
A 級電力工程:最高電力需求量不超逾400安培(單相或三相)的低壓固定電力裝置的電力工程。。
B 級電力工程:最高電力需求量不超逾2500安培(單相或三相)的低壓固定電力裝置的電力工程。
C 級電力工程:任何電量的低壓固定電力裝置的電力工程。
R 級電力工程包括下列任何一項或多項:
1.霓虹招牌裝置。
2.低壓空氣調節裝置。
3.低壓發電設施裝置。
4.在某一或某類裝置或某類房產進行的電力工程,詳情應在申請表內清楚註明。。
H 級電力工程指高壓電力裝置的電力工程
圖片參考:
http://imgcld.yimg.com/8/n/HA00639401/o/701002100149513873399590.jpg
在三掣兩匙的電力系統中,B級級別的註冊電業工程人員可負責兩個獨立既2500A電源總開關的獨立檢測。但由於三個開關互相設有機械及電氣性連鎖,當進行匯流排分段開關的電力檢測時,C級級別的註冊電業工程人員仍須連同兩個2500A電源總開關一併測試。
1.若該兩個供電變壓器是同時供電至所述裝置,該裝置的總電力需求量已超逾B級級別註冊電業工程人員可以負責的工作範圍(2500A+2500A=5000A),因此該裝置應由C級級別的註冊電業工程人員負責。
2.若該兩個供電變壓器的其中一個是備用設施,而該裝置不會同時使用兩個供電變壓器。在這情況下,該裝置可由B級級別的註冊電業工程人員負責。
2010-02-13 00:45:08 補充:
除非兩個供電變壓器是同時供電電流量(兩個供電變壓器加上來唔超過2500A), 該裝置可由B級級別的註冊電業工程人員負責。
2010-02-13 00:51:14 補充:
根據
http://www28.discuss.com.hk/archiver/?tid-11522036.html
http://www29.discuss.com.hk/redirect.php?tid=11522036&goto=lastpost
雖然打燈制冇規定要牌,不過2500A既燈制冇牌有時真係開唔到既哦。
2010-02-13 01:03:43 補充:
http://www1.uwants.com/viewthread.php?tid=4708155
2010-02-13 01:08:51 補充:
但係,如果有一個B級級別註冊電業工程人員可以負責平常時既開關的工作,C級級別的註冊電業工程人員負責測試等工作。
如果該C級級別的註冊電業工程人員肯簽返張紙俾過你,就算冇牌一樣可以開關該電制,問題係佢肯唔肯簽唶。