請註明火牛既大小, 火牛既數目, 有冇後備發電機或後備火牛, 輸入及輸出電壓等
2010-01-02 23:21:44 補充:
通常舊大廈火牛好少更換既, 除非升級加大, 步驟如下 :
單一火牛房 Single Chamber :
至少需要兩個人, 一個大廈火牛管理層授權負責人 AP ( Authorised Person) , 一個相關等級授權工程技術人員(高電壓 = 相等于香港既 H 牌) CP (Competent Person)
1. 更換之前需要白紙黑字通知用戶。
2. 開始紀錄所有輸入輸出相電壓, 線電壓, 電流, 相序等。
3. 將低壓負載輸出MCCB / ACB斷開, 加鎖頭。
4. 將高壓供電VCB斷開拉出, 加上鎖頭于高壓供電端防止意外。
5. 肯定電源已經斷開, 火牛已經冇震動, 將ACB拉出, 將各部分放電後接地, 加鎖頭。
6. 發出工作安全凖証俾工作人員開始更換舊大廈火牛工作。
7. 工作人員更換舊大廈火牛工作完畢後, 需要收回工作安全凖証取消, 也需要經過多種既測試, 如 :
Insulation Test
Pressure Test
Ratio Test c/w Tap Changer Test等等。
8. 將測試報告交俾大廈火牛管理層授權負責人 AP 過目。
9. 將所有接地斷開, 然後再檢查一次, 確定安全。
10. 將高壓供電鎖頭打開, 插入VCB開電。
11. 檢查低壓端電壓, 相序等, 確定與之前既紀錄一樣。
12. 將低壓鎖頭打開, 插入低壓輸入ACB, 開電。
13. 檢查輸入電壓冇誤。
14. 將輸出MCCB一個一個開電。
15. 檢查供電正常。
如果低壓制櫃雙輸入既 Bus Coupler 做法又唔同架。
圖片參考:
http://product-image.tradeindia.com/00218565/b/0/LT-Panel-With-Bus-Coupler.jpg
2010-01-03 10:09:41 補充:
全程工作需要小心+小心+小心,冇得話對唔住,唔好意思,SORRY等。
如果唔係又多佐條燒豬
http://img98.imageshack.us/flvplayer.swf?f=Parcflash000
2010-01-03 10:19:05 補充:
更換舊大廈火牛工作人員係苦力勞工,除非有接電線工作需要 CABLE JOINTER 外,不然不需要任何資格,因爲除佐搬運較辛苦之外,其他工作就係拆螺絲,鎖螺絲等,只要能夠勝任就可以啦。
2010-01-03 19:49:29 補充:
回應 :Jtimmy
有好多工程師設計師會考慮到大電流負載時會以兩個火牛來供電,當然也會想到萬一其中一個火牛或電纜可能會故障,所以係兩個低壓制櫃之間架多一個隔離開關 Bus Coupler ,可以用 4 pole isolator 或 4 pole ACB 來代替,唔係 Change Over。
2010-01-03 19:50:34 補充:
Bus Coupler 係 1 in 1 out
Change Over 係 2 in 1 out
2010-01-03 19:51:39 補充:
改
係兩個低壓制櫃之間加多一個隔離開關 Bus Coupler
2010-01-03 19:52:39 補充:
工作安全凖証 = PTW
2010-01-04 02:36:31 補充:
可以,俾我你既電郵地址
2010-01-04 02:37:00 補充:
[email protected]
2010-01-04 02:39:14 補充:
你可以用電纜將兩套制櫃極 Bus bar 用 ACB 來做 coupler 架