急問:商業樓宇內之自動灑水系統要求規格?

2009-12-21 6:57 am
租了一間寫字樓,想間房至假天花底,但大業主要求我揾指定承辦商更改自動灑水系統,原因係間房至假天花底會影响灑水系統正常運作。

想知道自動灑水系統要求規格如何?間房高度與假天花底最小要有多少距離,才唔會影响自動灑水系統正常運作(即符合有關消房條例 ?
更新1:

好多謝你咁快嘅回覆!我還想知道: 1. 若地下至假天花底係約7呎半(2300mm)高,即係間房牆身高度由地下計起,係唔可以超過70吋(1800mm),才符合有關消防條例? 2. 若真係要加裝一個自動灑水系統頭,市價約多少錢?

回答 (1)

2009-12-21 7:08 am
✔ 最佳答案
根據消防處通函一九九四年第二號,由一九九五年四月一日起,《建築物條例》第16(1)(b)(ii)條所涵蓋的自動花灑裝置,其指定標準須完全遵照英國防損委員會自動花灑裝置準則(英國標準5306:第2部)。
載於英國標準5306:第2部(第5節.第26部)有關花灑間距安排的部分基本資料如下:
一個花灑的正常覆蓋範圍為12平方米。
花灑四周的空間不得少於500毫米。
超出800毫米的天花板/樓層空隙應設置花灑。
兩個花灑之間的距離不得少於2米。


2009-12-20 23:13:49 補充:
如果工程不涉及改動消防裝置平面圖則或固定設備的位置,向擁有人發出註冊消防裝置證書(F.S. 251),並將證書副本呈交消防處處長便已足夠。
如果工程涉及更改消防裝置平面圖則或固定設備的位置,除了須提交上述F.S. 251的副本外,亦須向消防處處長提交符合安全證明書(即FSI/314A)和兩份完工後的消防裝置平面圖則。

2009-12-22 12:51:35 補充:
1.我也不太肯定,建議你可以打1823政府24小時電話熱線佢哋會幫到你。
2.早兩年我公司搞過防火工程,我曾見過份報價單,我依稀記得自動灑水系統頭大約係$300但裝工另計。