星角起動點解可以降低電流

2009-12-01 6:49 pm
想問星角起動點解可以降低電流?
我明白佢一開始係行主索掣加Y,幾秒之後由Y轉去D,線路圖我都上網搵過黎睇,但係我唔明點解佢可以降低起動電流?因為網上d圖只係得d主線係到,唔係show得好清楚,我想問駁去Y果組線係咪駁左個電阻係度?如果有的話,我的理解係佢一起動果刻因為起動電流大,所以要經過主索掣加Y呢組線去降低起動電流(因為呢組線有電阻係度),幾秒之後就轉去D繼續運行,我咁樣解釋唔知岩唔岩呢?

回答 (2)

2009-12-04 9:17 am
✔ 最佳答案
星角起動點解可以降低電流?

不難, 如果你有學過電力工程就好簡單, 因爲星形接法係串聯, 角形接法係並聯, 就係咁簡單。


圖片參考:http://img705.imageshack.us/img705/2024/83774829.png


2009-12-03 8:05 am
如該馬達設計是380V角型連接運行..
星型起動時 =三相馬達的繞組,星型連接,
線電壓X 0.58=相電壓,
作用在三相繞組的電壓=380VX0.58=220V.,
達到降壓起動的目的 .

2009-12-10 07:31:46 補充:
得票平手,
請投決定性一票.


收錄日期: 2021-04-20 12:35:05