要如何從電燈開關裡的火線接電出來? 20點唷

2009-11-29 9:57 am
請問各位大師
要如何從電燈開關裡的火線接電出來?

一般單切開關在OFF的時候火線會形成開路,這時候我可以把它接到我的迴路來使用。
但是當電燈開關在ON的時候,還有辦法從火線上借電出來用嗎?
更新1:

如果只有火線的話,還有辦法從火線上得到電嗎?

回答 (7)

2009-11-29 10:43 am
✔ 最佳答案


圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AD01717976/o/160911290080913872748780.jpg

您要接電出來,跟電燈是開?是關?並無直接關係,所有電器跟電源都是並接關係,所您要在開關盒內找到如圖之紅色線與黑色線(就是電源線,有可能是其他顏色哦),如果開關盒內全是電燈開關,就怕不能同時找到火線及水線,除非您從管路另端拉您缺的那條,一般會是火線。 

2009-11-29 02:53:30 補充:
〔一般單切開關在OFF的時候火線〕,已接有負載,如圖所示,您在此時由藍色線接電,雖可用電表量到110V電壓,那是經由負載傳來,不能再接另一負載,形成串接;〔但是當電燈開關在ON的時候〕,如圖藍色線已成水線,之前可測得電壓,此時則無。 

2009-11-29 14:03:10 補充:
以電表ACV檔位測量鐵殼及火線,可得出電壓,但是無法拉出電源使用,所有電器負載需要迴路,開關盒的鐵殼只是接地,不是迴路(電流不足)。

看開關盒內所有電線的管線由何處穿來,找到最近的BOX,將水線穿回,即可得電源使用。 
2009-12-04 6:14 pm
如果只有火線的話,還有辦法從火線上得到電嗎?
ANS : 已經有新產品了.

經濟日報新聞
http://edn.gmg.tw/article/view.jsp?aid=209923&cid=9
兩線式安裝不需地線或電池,適用所有現型已安裝開關,內建最新串聯同步截電技術,可配合交、直流輸入,操作電壓為110-240VAC/60HZ,單一迴
路最大可負載TRIAC 200W(110V)、RELAY 800W(110V),不需電池也不用保養,沒有傳統開關跳火的疑慮。
2009-12-04 8:25 am
負載需要火線與水線(N線)才能形成回路嘛~所以若只有火線,當然要想辦法找一條水線囉.你的鬧鐘,若只有接上電池正極,卻不給電池負極,怎會動呢?
不過,若你不怕電線走火或電器損壞,你可以直接(火線---電器---釘在牆壁上的任何一顆螺絲釘),只要接觸的好,還是能得到你要的電力,不過若是漏電啦,變頻冷氣剛好運轉啦,甚至打雷啦......你電器掛了,別怪我沒先跟你說喔^^~~因為那顆螺絲釘是漏電專用的,不是正常用來取動力電的,正常動力電須經過火線與水線.

2009-12-04 10:41:58 補充:
最新產品?
看來看去,這只是個開關而已吧?然後它會亮,我家牆壁上的開關頭也會亮,才30一個^^~
如果上面回答的大大能將這個開關接出個110V的電,讓我家電風扇轉動呀,我趴著拜你~~
2009-12-04 7:09 am
只有火線的話,還有辦法從火線上得到電嗎?

http://www.loong-yee.com.tw/index-6.html
採用最新串聯同步截電技術(多國專利申請中),此截電技術適用交直流輸入。







產品特色
介紹







1.不需電池,免保養。







2.兩線式(不需接地線)安裝容易,直接替換現有牆上開關。







3.適用各式燈具如鎢絲燈、省電燈、LED燈、日光燈等。







4.軟體自我偵測系統,包含自動重起、感度調整等功能。







5.具
備過載保護(Overload Protection),包
含30秒自動回復。







6.另有觸控式產品:鎢絲燈用調光控制器、門鈴開關、近接感應開關、 延遲熄滅開關、遙控開關等產品。
2009-12-02 5:32 am
板大你好!

借001大大的圖,給你一點意見。
圖上的黑色為火線。實際配線通常是黑或紅色。
藍色為控制線。除了黑、紅、白以外的色線,也就是火線經過開關之後,要接到電燈的那條線。
紅色為中性線(地線)。絕大部份是配白色線。

如果你的開關BOX內本來就沒有插座,應該也找不到中性線。所以你現在要另外接出一個迴路,中性線的來源是一個問題。

至於由火線或是控制線接出電源,都無所謂,差別只在於:由火線接,「一直」都有電(可能你要在新增的迴路上另外加一個開關);由控制線接,要開關打開了才有電,等於是開關同時控制了原本的電燈和你另外接的迴路。

只要新迴路的耗電量不要太大,你又能接受由原本的開關來控制新迴路的電源,由控制線接電並不會有任何問題。如果不想由原本的開關控制新迴路的電源,你要會分辨哪一條是火線,哪一條是控制線。

如果只有火線,是不能構成一個迴路的。所以我前面就提到,中性線的來源要設法解決。

希望這樣的說明能讓你有概念。還是建議你找水電工來處理比較好。

以上供板大參考。


2009-12-04 23:21:51 補充:
板大需要的,是一個迴路的「電源」,不是要「開關」。
大概是弄錯了,才會猛推新產品。
2009-11-29 9:31 pm
你好:
你需要的應該是二線式接線法
可以在電燈亮時取電壓,但是取的電流量要小,不然會影響電燈電流量!
開關要用電子式,不能用機械式開關,否則所有電流將只流過機械式開關!
2009-11-29 11:32 am
看你開關裡面有没有白色的線

一般開關,一個裡面有二條線
二個開關.有三條線
三個開關.有四條線

一定有多一條線才可以變成110v


電燈開關在ON的時候,可以有火線...但少一條接地線


收錄日期: 2021-04-26 19:37:23
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091129000016KK00809

檢視 Wayback Machine 備份