Malaysia Electrical ~XD

2009-11-07 2:20 am
1)马来西亚有TNB工,JKR工,私人工还有分哪几种呢?有什么分别?

2)可以给我十大最容易犯规/忽视和不符合TNB要求的错误和如何改正?
例如: A)TNB CT. Meter panel & others incoming board should be seperated.
B) Incoming breaker which more than 200A then the protection relay must
be build-in overcurrent protection,

3)可以给我十大最容易犯规/忽视和不符合JKR要求的错误和如何改正?
例如: A) DB 不能用便箱.
B) Main Swt Board breaker must be 50KA above.

example我是听人说的,我也不知道是不是真的.
我也想知道TNB,JKR要求的电箱铁板厚度>.<

4)可以让我知道这些资料哪里找吗??

回答 (2)

2009-11-07 3:52 pm
✔ 最佳答案
你的問題語無倫次,你既然對電學有興趣,你就去報名讀電力工程,不過你可不要讀到E&E電力與電子,因爲會浪費好多時間,其實唔係邊個有要求,只不過市面上賣既DB質素太差,根本不符合法令與條規,例如,DB既ELCB(13A Socket 用 )竟然用敏感度100mA,當然唔符合標準啦。

尤其果啲冇牌又租牌既承辦商或製造商,更加對電學一知半解,又去學人地充大頭鬼,我建議你去請一個有資格既電學工程師返來協助你啦。

2009-11-07 07:52:49 補充:
马来西亚有TNB工,JKR工,私人工还有分哪几种呢?有什么分别?

TNB 係電力供應公司,JKR 係政府公共工程局,PETRONAS 係國家石油公司,KLIA 係吉隆坡國際機場有限公司,YTL 係私人獨立發電廠,當然仲有好多,每間公司都有自己既工程師,每個工程師所受既學歷都唔同,有啲英國畢業,有啲澳洲畢業,有啲馬來西亞畢業,所以每個人要求都會有些少出入。

2)可以给我十大最容易犯规/忽视和不符合TNB要求的错误和如何改正?
例如:
A)TNB CT. Meter panel & others incoming board should be seperated.

A) 方便電力供應公司抄表員讀取電表内既用電資料,因爲抄表員唔係電力技工,無權摸總制箱,最重要係防止有人去電表做手腳。

B) Incoming breaker which more than 200A then the protection relay must
be build-in overcurrent protection,

B) 馬來西亞任何電力裝置超過 200A 已經冇用保險絲,而且直接供電到你既總制,所以要用 OC/EF 來保護安全,有關 OC/EF 需要由有資格既電力技術工程師校准,而且每兩年或有需要時檢查一次。

3)可以给我十大最容易犯规/忽视和不符合JKR要求的错误和如何改正?
例如:
A) DB 不能用便箱.
A) 便箱鐵板太薄只得1mm,應該至少1.5mm

B) Main Swt Board breaker must be 50KA above .
B) Incoming Breaker 既能耐短路電流限額係根據電源發出端既最大感坑來計算,如果引進電線太長不必用50KA,不過 200A 以上既大多數由牛房直接供電,所以需要 50KA

並冇乜十大最容易犯規/忽視和不符合
你可以參考
馬來西亞標準局出版既
Malaysia Standard MS-IEC60364
英國出版既
British Standards BS-IEE 17 EDITION or BSI
其他如
日本 JIS
歐洲 European standards 等等

歐洲標準是由歐洲經濟委員會 (ECE)的法規和歐盟(EU)



2009-11-07 07:58:38 補充:
http://www.standardsmalaysia.gov.my/12-Construction%20Materials.pdf
http://www.docstoc.com/docs/13611643/LAMPIRAN-A

2009-11-07 07:59:10 補充:
http://www.standardsmalaysia.gov.my/12-Construction%20Materials.pdf
http://www.docstoc.com/docs/13611643/LAMPIRAN-A

2009-11-07 07:59:32 補充:
http://www.aseansec.org/14917.htm

2009-11-07 22:24:35 補充:
回應 : ipwai2002

其實馬來西亞同香港都係差唔到幾多,因爲好多人要賺快錢做埋嗮啲偷雞既工,每場工程都應該有圖既,照圖做米搞掂啦。

2009-11-08 09:49:22 補充:
你要“十大”廠商,工程師最容易犯規/忽視和不符合

1. 你既厰商因爲冇在職工程師或合格技術人員,只係租牌來註冊所以你地冇任何電學知識。

2. 你根本未參考馬來西亞標準局出版既
Malaysia Standard MS-IEC60364
英國出版既
British Standards BS-IEE 17 EDITION or BSI
或其他如
日本 JIS
歐洲 European standards 等等
歐洲標準是由歐洲經濟委員會 (ECE)的法規和歐盟(EU)
就自作主張製造啲唔合法既嘢,至少你要知道馬來西亞有 SIRIM

3. 你根本未曾將你地既製成品送去測試,如 ASTA 等。

2009-11-08 09:49:44 補充:
4. 唔係我多管閑事,有好多工程師或技術人員既牌唔知道係唔係禮拜考既,甚至個牌係假既。

5. 我仲未去過你既工廠,唔知道你既工廠有冇牌,不過我知道好多工廠連牌都未有,啲產品做好後就去向人地啲有牌工廠借牌出貨,唔借俾你又得罪你,借俾你又害死你。

暫時到此,因爲老婆叫食早餐,食飽至來傾

2009-11-09 23:21:19 補充:
200A 或以下肯定需要保險絲或 Fuse Switch,但係唔一定需要OC/EF,除非你冇安裝 Fuse Switch 就需要 OC/EF,( 如果你認爲 OC/EF + 200/5A 10P10 CT 會平宜過 200A Fuse Switch ), 做設計大多數會以安全第一,價錢第二,除非係抽佣工程師就會設計價錢高既設備,另一需要提醒你,如果 200A incoming 有 Fuse Switch 係唔需要 OC/EF,建議最好你加一個 ELR + ZCT,除非你既 incoming earth 係 TN-S 系統。

你只不過係製造商又唔係設計師,照圖做就得無需要學咁多啦。

2009-11-09 23:22:49 補充:
6. 自把自為唔照圖去做,自己亂改圖。

2009-11-09 23:25:05 補充:
7. 你完全冇去了解電供法令,規則,標準,規格等等。

2009-11-09 23:27:22 補充:
8. 時常啲圖為經確認就開工,有問題時怨天尤人。

2009-11-09 23:28:36 補充:
改正 = 8. 時常啲圖未經確認就開工,有問題時怨天尤人。

2009-11-09 23:31:48 補充:
9. 你應該去大間啲既厰做,因爲佢地有工程師照住,唔識時可以問佢地。

2009-11-09 23:34:28 補充:
10. 只係做冇去上課,做死一世唔會有知識架,最少你需要辭工學習 3 ~ 5 年
2009-11-08 5:06 am
博士 :
馬來西亞 !
開正您個槓 !
冇嘢講 !


收錄日期: 2021-04-13 22:02:09
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091106000051KK01008

檢視 Wayback Machine 備份