點樣將插頭抽氣扇改回用菲士掣?

2009-11-05 6:18 am
我買左部KDK 6吋即插頭抽氣扇, 唸住裝回入廁所, 跟住剪左個插頭, 駁線後, 部抽氣扇都唔郁, 跟住我拆番落黎, 換番個插頭, 用牆邊d插蘇位去試下, 又冇問題, 咁我可以點樣裝番部抽氣扇落廁所呢?
更新1:

我試過換番個舊上去(只係因為佢冇左後面個冚, 都用到, 所以我肯定條fuse冇問題同埋我冇駁錯線.

回答 (4)

2009-11-06 1:40 am
✔ 最佳答案
照你咁講最大可能是原本個抽氣扇接線位可能無電到,最好用萬能錶檢查來電位置是否有電到,再檢查回路線有沒有斷路。
不知道閣下電路有否經過漏電斷路器?如果有接錯線的機會很微。
2009-11-05 3:27 pm
please call 95257679
2009-11-05 6:37 am
你可能是駁錯線,地線是黄色,黄色駁黄色,啡色,紅色或黑色是火線,藍色是回路,切能配錯駁,.
2009-11-05 6:36 am
你可能入錯線,你細心看清楚,L..N..E..三條線.抽氣扇的三心軟線.啡色駁 L.藍色駁.N
青色駁E,如果你以前用緊的.裝回應該無問題的,如果你把舊扇唔行先置換,就應該檢查條13A非士, 元抽是打開蓋先置行