電壓或是電流不足. 如何改善?

2009-10-24 3:49 pm
我的鄉居農地建設了個貨櫃屋
電源從路邊電表牽了一條2.5公分粗的電線長約150米
晚間所有電器全開時
測定源頭電表下電壓是227~213V . 114~107V
貨櫃屋內的電壓也差不多如是

但是每當使用稍大電流電器
就會日光燈暗一下
開啟700W熱水壺. 居然全部都熄滅了

問了電力公司
居然說是我牽線牽得太遠. 測定上一樣差不多啊!
而水電師傅已經以生壓接線方式弄得好好的了呀!

請問電源專家
我該如何穩定電源
以避免電器用品加速毀壞?
更新1:

今天去測電壓 原有122.4V 在開啟熱水壺(700W)後 卻測得134.9V 甚至瞬間跳到138V以上

更新2:

今天去測電壓 原有122.4V 在開啟熱水壺(700W)後 卻測得134.9V 甚至瞬間跳到138V以上

更新3:

電線是 14平方三 但我決定按部就班申請[農地使用證明] 然後依農地使用權去申請應有的電力 若仍不行. 會再請教

回答 (10)

2009-10-24 6:35 pm
✔ 最佳答案
標準做法是跟台電申請加掛變壓器在貨櫃屋旁, 另外設置電表箱, 採用高壓傳輸, 到貨櫃屋端在用變壓器降壓, 如此才能真正改善問題.
另外,貨櫃屋如果沒有地址, 可能只能申請臨時電表, 費用需直接問台電服務人員.

2009-10-24 18:47:37 補充:
回答: 水、電交流道 ,我就是台電二次變電所SCADA系統設計工程師, 橫跨基隆到苗栗後龍電力工程, 你就基本水電基礎, 尚無工程規劃經驗, 不要誤導請注意. Jackcjw...

2009-10-24 23:58:34 補充:
電力傳輸時, 不只計算平均使用電流, 必須注意瞬間電器產品的瞬間電流, 700W熱水壺瞬間電流可達10倍以上, 幾乎是7000瓦的瞬間電力, 計算電壓降大約在20V~30V以上, 如果以市電110V計算, 瞬間電壓只剩下80V上下, 當然日光燈會熄滅.標準做法是跟台電申請加掛變壓器在貨櫃屋旁.
2009-10-27 5:26 am
您好~

依您敘述的情形:
測定源頭電表下電壓是227~213V . 114~107V看來,
您申請的電源應該是屬於1相3線式
台電饋線較末端供電,
電壓浮動率雖已達3%,
但也算台電號稱的正常10%內範圍,
看不出有什麼問題。

但奇怪的是,700W熱水壺一開啟,即全部不見?
重點來了!請問是跳電呢?還是水壺關掉就又恢復了呢?
若是前者(跳電),那應該是您敘述有誤了,
因為根據您的負載,
即使電線使用2mm*3c也不至於跳電哦!

還有您所補充的說明提到:
原有122.4V在開啟熱水壺(700W)後卻測得134.9V 甚至瞬間跳到138V以上 ...
加了負載呈現的卻不是壓降....那就更不是線徑的問題了~
而是"路徑"的問題!如果是,那您的電器沒燒燬已是萬幸...
如果您關(拔)掉熱水壺後,就又恢復正常的話,
那請好好檢查您的N相(中性線)是否接續不良(這點很重要)。

請在電表前、電表內、表後開關、貨櫃屋開關箱內中性點位置,
確實檢查是否壓接端子或螺絲銹蝕、鎖固不良所致。
如果是,請將他接妥,問題自然迎刃而解哦!
參考: 經驗(請記得回來po答案呢)
2009-10-26 8:40 am
發問大大可以在距離10米的地方,裝一個無熔絲開關,然後測試就知道是不是線的問題囉~~我看來看去,原因就是遠端的變壓器功率不足嘛~~
解決方法就是安裝一個近端變壓器(直接繞過遠端的變壓器),這個近端的變壓器由高壓變低壓,直接供給您使用~這樣功率才足夠啦~~
說來說去看來看去,你就是要花買變壓器的錢啦,呵呵~~~

2009-10-26 00:56:40 補充:
還有其他回答大大,我有個好奇的疑問耶~~
日光燈要多少V才會亮?電熱壺又多少V才熱呢?700W電熱壺若用於110V,才7A,220V才3.5A........
發問大大所謂的2.5公分粗的電纜線或2.0mm(2.5mm)的PVC二心建築線,壓降150米多少?是否不夠日光燈+電熱壺?
能有數據嗎?
也請發問大大能將電纜線上的一些數字提供,讓大家更了解您使用的電線種類,好進一步討論,謝謝~
2009-10-26 12:21 am
另拉一條日光燈,電視,電器小電流專用電線,和大電流電線分開使用
2009-10-25 5:38 pm
請諸位大大放寬心胸
幫我解決問題
切勿動氣.
2009-10-25 3:23 am
跟線徑粗細完全沒關係,
是遠端變壓器本身輸出功率不足

2009-10-27 01:21:13 補充:
阿明的意見可以參考,
重電、弱電分開
2009-10-25 1:17 am
一是拉更粗的線,解決壓降問題(費用頗高),二是申請三相電源,把負載分配開來(能不能申請還不一定)。
再不然電熱絲式的電器產品不要用,像電鍋、微波爐、電熱水器、保溫瓶…等,以瓦斯替代。
2009-10-25 1:07 am
1.每當使用稍大電流電器就會日光燈暗一下

你應該是使用有馬達的電器才會,並非大電流的都會,
這是因為日光燈電壓降的關係.
因為你申請的電源,並非動力用電的必然現象,
任何家裡用了你的電器都會有.
2.開啟700W熱水壺. 居然全部都熄滅了

你說2.5cm的電線,應為14mm2*3c的電纜線
開關會裝50A的若用電超過50A自然跳掉.
或屬臨時用電,漏電斷路器跳掉.

3.150m電壓降頂多1-2v不影響.

4.非精密或不可斷電用電,不必裝什麼東西.


2009-10-24 5:27 pm
簡單說, 這條電線造成電壓的耗損是 i x R, i 是您的用電電流, R是150米電線的阻抗, 考慮電流是一進一出, 所以應該還要乘兩倍

當您把電線配好, 量測源頭端跟貨櫃屋內, 因為沒有使用電力, i = 0, 所以耗損也為零, 源頭和屋內電壓會很接近, 造成您會誤認"測定上差不多", 只是當使用耗能設備時, 電流升高, 加上150米的電線阻抗, 這電壓差就跑出來了, 下次在使用熱水壺時重新量測看看

2009-10-24 19:17:48 補充:
不好意思, 沒有注意到您是在晚間電器全開的狀況量測
想請教的是全開的電器粗估電流約幾安培, 而開了電熱器是日光燈熄滅 還是斷路器跳脫 ? 如果是後者, 那是幾安培的斷路器 ?
以下網頁是電纜線參考的規格,
http://www.taya.com.tw/pdf/PVC.pdf
如果真是14mm^2的電纜, 阻值約是1.3歐姆/km, 300m約是0.4歐姆, 如果能讓20A斷路器跳脫, 20 x 0.4就有8V壓降, 應不是只有1~2V
另外從變壓器拉到"源頭"的線路 / 接點及開關或許也該列入考慮
2009-10-24 4:24 pm
電線拉150米遠,那鐵定會壓降,改善方式除了縮短距離或是用穩壓器來保持電壓,再來只有加大線徑。

2.5公分粗的電線?那應該是3C電纜線,用2.5公分粗說明不能代表線徑。

2009-10-24 14:39:01 補充:
那位jackcjw 大的回答不符台電的規定,小心被斷電,因為你是非法轉供用電,這與當初申請用電條件不符。

你的問題確如〔文大〕所言。

2009-10-25 02:12:49 補充:
請教那位jackcjw 大,你說跟台電申請加掛變壓器在貨櫃屋旁,貴公司台電會准予申請加掛嗎?
你是台電二次變電所SCADA系統設計工程師,但請就現實情形去探討及對用户有利的情形去恆量。
雖然我只有水電基礎,但以事實狀況為前提去分析,單就貴公司台電設計課設計人員就不會通過,也許要麻煩你出面為板大說情准予設計申請了哦!

2009-10-25 12:03:12 補充:
〔CA〕大;這是知識交流無關動氣。

2009-10-28 21:28:13 補充:
高壓傳輸需搭配變壓器降壓調整電壓,而『表後』無限延伸不在台電營業服務範圍內,非法轉供是台電稽查取締內,只看稽查人員的認同,同時改善經費遠比重新申請用電來的高,SCADA系統設計工程師設計理論是不錯,但要以台電營業規章來看待。