關於地線、中線、活線、fuse

2009-10-19 2:27 am
一、請問中線如何/怎樣保持固定0V電勢?有何作用?
二、請問平日用手直接觸碰電纜會否觸電?假如不會,為何?
三、為何保險絲需接駁到活線而不是中線?
四、假如保險絲接駁到中線,電勢過高,保險絲會熔掉嗎?如果保險絲熔掉,此時電器仍會否有電流流過?

回答 (4)

2009-10-19 7:52 am
✔ 最佳答案
一、請問中線如何/怎樣保持固定0V電勢, 中性線是接在電力公司的火牛3相的中性點, 此點由接地銅棒直接接於大地, 因而保持0V電勢, 用途是將流過負載的電流迥路返火牛,做成完整電路,使電路工作.

二、請問平日用手直接觸碰電纜會否觸電, 不會觸電的原因是因為電纜表面是用一些絕緣材料包裹著, 你接觸的是絕緣體, 不是導電體.

三、為何保險絲需接駁到活線而不是中線, 所有保險絲及開關必須裝在相線上(活線), 原因是如接錯到中性線上, 當FUSE保隧絲燒了, 整個電路不工作,但整條相線及負載仍帶電, 是非常危險的事.(所以政府不允許使用兩腳插蘇頭.

四, 假如保險絲接駁到中線,電勢過高,保險絲會熔掉嗎?, 一般保險絲是因超電流所產生的熱量去熔斷FUSE, 很少因電壓過大而燒FUSE. 如果保險絲熔掉,此時電器仍會否有電流流過 答: 如你將FUSE 接錯在中線上, 如FUSE 燒掉, 電器具仍然帶有220V電源電壓,如你接觸電器的帶電部份,便會直接觸電(DIRECT CONTACT).非常危險,應將FUSE接回與相線串聯才對.



2009-10-26 3:02 am


避開法律規例等問題,我簡單既用淺白既安全題目來回答 :


一、請問中線如何/怎樣保持固定0V電勢?只要將發電端(火牛房)其中一條中線接入大地,則中線對大地就會保持固定0V電勢, 有何作用?當有電器或電力裝置漏電或線路對地故障起保護作用,避免人類觸電及災難既發生。

二、請問平日用手直接觸碰電纜會否觸電?電纜有好多種,如果有良好耐壓絕緣就唔會觸電, 假如不會,為何?因爲絕緣體不導電。

三、為何保險絲需接駁到活線而不是中線?因爲中線係發電端(火牛房)其中一條中線已經接入大地變成0V,如果保險絲燒斷負載端就會分分鐘變成火線,太危險。

四、假如保險絲接駁到中線,電勢過高,保險絲會熔掉嗎?如果保險絲熔掉,此時電器仍會否有電流流過? 保險絲係電流至會燒斷,電壓或電勢過高唔會導致保險絲燒斷,所以保險絲燒斷與電壓或電勢過高無關。





2009-10-19 4:24 pm



回答者:
pc7086 ( 大學級 1 級 )

擅長領域:
物理 | 工程學

回答時間:
2009-10-18 23:28:462),不會,因為用手直接觸碰電纜時,雖然身體帶有高電勢,但是開路令電流不能入身體.
pc7086 兄 :
此回應不清晰,可能誤導他人?
請即補充 !

2009-10-20 15:40:34 補充:
這個假設是人體用手直接觸碰電纜時,
其身體必需與大地的 0 電位有足夠的絕緣電阻值 !
請您立即作出補充 !
否則有誤導成份 !

2009-10-20 21:17:16 補充:
R = E / I
電阻=電壓/電流 !
據研究報告,人體能安全地承受的電流是30mA(.毫安培 )
故此,香港特別行政區的電器插座電路,
必需由一個泄漏電流不大於30mA的RCD彧RCBO保護.
RCD彧RCBO俗稱水氣掣 .
當人體接觸220V的帶電導體時,
其對大地彧中性線的 0 電位,
絕緣電阻值必需大於:
220/0.03A=7333.33歐姆 !

2009-10-20 21:24:43 補充:
請問pc7086 兄 :
平日用手直接觸碰電纜會否觸電?
假如不會,為何?
請清晰的回應此問題 !

2009-10-21 07:54:23 補充:
pc7086 兄 :

i think you can't 直接觸碰電纜,because the電纜 is very high.

問題中的"電纜",
我和你的理解可能有分別 ?
參閱 EMSD 的 COP,
"電纜",
泛指由 PVC "聚氯乙烯",或 XLPE 聯聚乙烯等作絕緣的電
截面積由 1mm (平方毫米) 至1000mm (平方毫米),
上逑電纜現時普遍應用在家庭,商業,工業的電力用戶,
平日用手直接觸碰到該等電纜中的帶電導體,

有機會因而觸電死亡!



"電纜"
在你理解中架空電纜,Overhead cable
普遍應用在高壓輸送電力,
大部份都懸掛在高空中,
一般情況,不能用手直接觸碰到該等電纜的帶電導體!

2009-10-21 19:54:44 補充:
pc7086兄 :


if you directly touch the 220V hot wire while you are earthing,you may get electrocuted.

煩請將此回應譯作中文,
向知識+的知識友公開 !
避免任何誤解 !
謝謝 !

2009-10-23 20:56:07 補充:
當事人了解或意識到他的回應可能出現問題,
作出公開的澄清!
本人認為是一個較理性,
及對知識+的知識友,
較為洽當的方法 !

2009-10-23 21:02:00 補充:
if you don't know,copy it,and ask your english teacher.

I ask my english teacher daily !
thank you !

2009-10-23 21:04:17 補充:
your option !
I ask my english teacher every day!

2009-10-23 23:35:24 補充:
if you think my explaination is not good or make people misunderstanding,
why don't you answer this question?
why you have to reject me?
if you think my concept is absolutely wrong,
than you should answer this question youself,not to reject me.

WHAT DID YOU THINK !
IS IT absolutely CORRET ?

2009-10-24 21:38:24 補充:
I DON''T THINK SO !

WOULD YOU EXPLAIN TO ALL !

JUST LIKE ME ?

2009-10-26 22:18:35 補充:
理虧呀 !
無回應嘅 !

2009-10-26 22:20:17 補充:
何博士講嘢喇 !
聽嘢啦 !

2009-10-26 22:22:03 補充:
好好向博士學習 !
請問平日用手直接觸碰電纜會否觸電?電纜有好多種,如果有良好耐壓絕緣就唔會觸電, 假如不會,為何?因爲絕緣體不導電。

2009-10-26 22:23:38 補充:
講我呀 !










同你 !

2009-10-28 08:02:53 補充:
各位知識+知識友,

相信您們己有答案 !
2009-10-19 7:28 am
1)中線在火牛房接地,保持固定0V,如果中線接地斷左,會有AC20V-50V浮動電壓,

2)不會,因為用手直接觸碰電纜時,雖然身體帶有高電勢,但是開路令電流不能入身體

3)保險絲接到中線時,當電流大,保險絲熔掉,斷路沒有電流,但對地220V既火線仍有電,保險絲無法隔離火線,

4)電流過高,不是電勢過高....保險絲會熔掉,因為電流L=N,險絲熔掉,此時電器仍沒有電流流過.

2009-10-19 18:12:29 補充:
to ipwai2002 :

sorry for misunderstanding.

假設你觸碰電纜是三相交流132kV高壓電纜,
進入你身體的,只有132kV的高壓,
為何不會電死?
因為只有132kV高壓,身體沒有接地,身體沒有接0V既中線或地線,身體也沒有接不同電勢的電纜,於是沒有電流進入你身體,就不會死.

2009-10-19 18:12:33 補充:
2009-10-19 21:17:10 補充:
如你將FUSE 接錯在中線上, 如FUSE 燒掉, 電器具仍然帶有220V電源電壓

電器具為什麼會仍然帶有220V電源電壓??

想想,雖然circuit冇current(open loop),係~冇錯!電器具冇current,電器具正常不能operate,
但220V既L線冇被fuse隔離,220V是會流入電器具,但只有220V Voltage,冇current(its a open loop circuit),so 電器具一樣can not operate.


明冇?

2009-10-19 21:17:20 補充:
2009-10-21 00:11:10 補充:
you may confusing but i show you why.

平日用手直接觸碰電纜會否觸電?

our body whether earthing(to earth or 0V conductor)?
觸碰電纜?one conductor or more than one?

your question make me confusing,
i can not answer you very quickly.

請清晰的回應此問題 !

2009-10-21 00:11:14 補充:
人體能安全地承受的電流是30mA

if its an alternate current,10mA We will have feeling,
more than 100mA we will get electrocuted.

用手直接觸碰電纜會否觸電?

i think you can't 直接觸碰電纜,because the電纜 is very high.

請清晰的回應此問題 !

2009-10-21 16:47:42 補充:
if you directly touch the 220V hot wire while you are earthing,you may get electrocuted.

add [email protected],
i can explain to you.

2009-10-21 23:40:54 補充:
2009-10-21 23:41:00 補充:
if you directly touch the 220V hot wire while you are earthing,you may get electrocuted.

its a simple english,
if you don't know,copy it,and ask your english teacher.

2009-10-24 00:16:22 補充:
its all a subjective concept,
"WHAT DID YOU THINK?"
hey guy,what do you want me to answer,
i am thinking positive,
i think this website setting up for answering the questions,not to argue.
at last,you ask me:IS IT absolutely CORRET ?
yeap,i can tell you,its absolutely correct.

2009-10-27 18:12:51 補充:
手直接觸碰電纜會否觸電??

歸根究底係匿名者冇講明電纜係咩電纜...電纜又有沒有電呢?
我地又有冇接地呢?

你咁撚勁秋你又吾撚答!
走去抽秤人!正懦夫!

call 何福良 出黎好撚有料?
冇料咪冇料lo!
你話我冇料,,我都未班馬la,
你好似好撚有料咁,,又call人出黎?
不知所謂!

我吾係理虧..
我冇時間同你條on9仔係到on9姐!
參考: electrician 40kV, 請清晰的回應此問題 !, 請清晰的回應此問題 !


收錄日期: 2021-04-12 10:59:10
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091018000051KK01483

檢視 Wayback Machine 備份