《評論》為甚麼「電流注入測試器」要分為初級和次級?

2009-10-18 8:45 am
相關問題: https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091016000051KK00598
更新1:

容許我為 Andy 兄補充少少. 為何電流注入測試分為: 1) Primary Current Injection Test 初級電流注入測試 2) Secondary Current Injection Test 次級電流注入測試 首先電流注入測試是用來測試 circuit breaker 及 protective relays/device 的運作.Protective relays / device 主要是監察 circuit, 在 overcurrent or earth fault 情況下, 啟動 circuit breaker. 但是 relay 不會直接接駁在 circuit 上, 而是經過 Voltage Transformer / Current Transformer (VT/CT) 的. Primary Current Injection Test, 就是注入電流在 main circuit, 從而測試 circuit breaker & relay 的運作. 因為需要注入的電流要好大, 所以好少情況需要進行這個 test 的. 反而 Secondary Current Injection Test 是把 VT/CT 拆除, 直接把電流注入 relay 上, 從而測試 circuit breaker & relay 的運作. 電流就會大大減小. 所以好多時會做 Secondary Test 取代 Primary Test. 另外再獨立測試 VT/CT. 確保整個系統運作正常.

回答 (2)

2009-10-19 1:18 am
次級和初級, 最大分別是經不經過 VT/CT

只要你確保你的 VT/CT 運動正常, 次級已經續夠.

不過要測試 VT/CT, 其實是需要簡單的初級電流注入測試, 只需要很少的電流.

主要測試 turn ratio & phasing angle. 在 transformer primary inject current, 再在 transformer secondary 做量度.

它們多數叫 Instrument Transformer Test Set. 因為 current 很少. 不是真正的 primary current injection tester.
2009-10-18 9:12 am
原來是這樣,

那麼次級的應該會比較便宜,測試也會比較直接,

但是如果不用初級測試器,

就不能測試"完整電路"的「過流保護繼電器」和「接地固障保護繼電器」了。

那麼次級的可以用來干甚麼呢?

2009-10-18 01:15:16 補充:
次級的不能檢查完整的「過流保護繼電器」和「接地故障保護繼電器」,

只能直接檢查部份的電路,

那麼次級的不就是沒有用?

2009-10-18 01:15:20 補充:
次級的不能檢查完整的「過流保護繼電器」和「接地故障保護繼電器」,

只能直接檢查部份的電路,

那麼次級的不就是沒有用?

2009-10-18 01:15:24 補充:
次級的不能檢查完整的「過流保護繼電器」和「接地故障保護繼電器」,

只能直接檢查部份的電路,

那麼次級的不就是沒有用?