配電系統的問題

2009-10-18 12:10 am
以我所知,lv配電系統大概係由變壓器 經一個ACB去BUS BAR, 再去每一層的MCCB, 再去到屋企的 MCB箱

但係一個MCCB 會比好多個MCB箱, 如果家中MCB箱總制係63A, 一層當有10個單位,咁MCCB應該點撰 ?
如果有10層,BUS BAR 又要幾大A數?

因為我見到,10個單位每個用63A,FULL LOAD應該有630A, 但係通常個MCCB都係得160A,就算係3相..都唔夠比LA..?

其實係唔係只要計算單位MCB箱總制的full load, 之後的每一級,只要一級比一級大就可以?

ps.我唔係想知確實數,我只係想知點計,thx

回答 (2)

2009-10-18 6:02 am
✔ 最佳答案
1.其實唔係你講既計算法,就好似你個單位有10個13A插囌,你就計10x13A=130A,但係單位總制得63A既道理一樣。

2.其實單位並冇滿載FULL LOAD既,因爲總制除佐32A就係63A,並冇25A或38A賣,所以只有用63A。

3.全部單位唔係同一時間用全部電器,所以唔需要計100% FULL LOAD

4.七除八扣之後,就用計剩既數字就啱啦。
2009-10-18 4:32 am
要睇返佢實際甪電量係幾多,你家中63A你會唔會甪到63A先?,如甪到話你要請個人企係家中MCB箱專職幫你打總制....= =.
如果你係單相..63*10=630
630/3=210
210*75%=157.5
唔同甪電場所.甪電器具.有唔同設計電量百分比..2003年板例47頁到48頁有講,(400A以下)
你話單位總制係63A,一層當有10個單位,有10層要幾大A數?(160A......200A)一層*10=(1600A....2000A)