✔ 最佳答案
低壓開關電氣設備的Icu,Ics及Icm是什麽參數? 有何含義?
依照國際電工委員會IEC947-2和我國等效采用IEC的GB14048.2
《低壓開關設備和控制設備 低壓斷路器》標准規定, 以上參數含義如下:
Icu:額定極限短路分斷能力, 指按試驗程序O-t-CO所規定的條件, 斷路器不能繼續承載其額定電流能力的分斷能力. 即斷路器能夠可靠分斷的短路電流. 只在一定約束條件下, 斷路器可繼續使用.
Ics:額定運行短路分斷能力, 指按試驗程序O-t-CO-t-CO所規定的條件, 斷路器能繼續承載其額定電流能力的分斷能力. 即斷路器仍能夠可靠分斷的最大短路電流. 在切斷該短路電流後, 斷路器仍可以使用,
Icm:額定短路接通能力 指按試驗程序O-t-CO-t-CO所規定的條件, 斷路器設備在額定工作電壓-10%、額定頻率和規定的功率因數時能接通的短路電流.
一般情況下, Icu ≥ Ics, Icm = n x Ics.
注 : O-分斷 ; t-間歇時間 ; CO-接通和分斷.
KA = x 1000A
50KA = 50000Ampere X 1 Sec
額定短時(1秒内)耐受電流(kA/1s), 也就是瞬間短路電流, 此瞬間短路電流係要睇發電來源既電坑, 比如乾電池既内部電阻, 導電線既電流承受限額, 導電線既長短等等因數來計算既, 沒有簡單容易的方法算應該用多少 KA的 breaker.
得閑睇睇書, 上上網, 你會學到好多嘢架。
2009-10-02 20:58:51 補充:
短路電流與輸出電路無關,係輸入端可以發出幾大既短路電流,MCB 唔可能有 50KA,最大得10KA