又電制總箱10A電獨立線推熱水爐3000W何行嗎?

2009-09-21 11:39 pm
剩一條獨立線出去電熱水爐..

回答 (3)

2009-09-22 6:01 am
✔ 最佳答案
如果電制總箱剩番10A MCB, 冇電線裝置, 你可以去買一個新既20A MCB來替換, 然後至安裝新既電線裝置, 電線最好用4mm2PVC絕緣銅導體電線, 因爲要計算電壓降, 如果電線短可以用2.5mm2PVC絕緣銅導體電線, 但係如果舊既MCB=10A已經有佐電線裝置就唔可以用啦, 因爲電線只有1.5mm2, 雖然能夠負載13.6A, 不過電壓降就好厲害, 小心會火災所以唔可以用, 應該叫師傅計過先。
2009-09-22 5:35 am
香港家庭住戶的使用電壓是220v(伏特 ),
3000w的熱水爐用電電流是
I=P/E
= 3000/220
=13.6A(安培 ).
10A電獨立線推熱水爐3000W可行嗎?
你自己話呢.
2009-09-22 5:31 am
NO ,3000w 要15A或20A..RCBO保護,仲要睇佢線有幾大,,同佢線路安裝方法,長度,.....我d正常會甪4mm平方線.或2.5mm 線..