假天花燈漏電可以點做返好

2009-09-12 1:13 am
若果假天花燈金屬外殼漏電
而假天花燈又冇落水線
即係一條孖膠電線一紅線一黑線直入支燈
而條孖膠電線係係天花內既暗裝鐵箱飛出黎
應該點樣做返好?
因為有全屋好多只燈都係咁
而個石膏假天花又已經封左, 只係得幾個燈位開左山口位
其他燈位都點唔到.

回答 (3)

2009-09-16 1:25 am
✔ 最佳答案
用鐵箱作漏電回路。正常有鐵箱應是用鐵電線喉,會接駁到電掣箱,此電線喉便可用作漏電回路;可用水線接駁天花燈和鐵箱。 記住要找有牌師傅做。 你而家換天花燈膽時,記住要熄左燈掣先搞。
2009-09-13 6:32 am
我就好簡單,買共15m水線,數個水線牌,
將冇接地金屬接上水線,水線另一端入地或去電箱接地端,
在水線加上水線牌,
2009-09-13 5:10 am
.呢啲係果啲冇牌裝修佬既傑作, 只顧自己賺錢, 不理他人死活, 佢應該係石膏天花未封口時需將燈電線駁接好, 所以話有時平宜冇好貨, 你為有搵師父啦, 錢要俾人賺既啦.
自己做好危險架, 朋友.

2009-09-13 08:44:46 補充:
回應 :PC七零八落

你話買共15m水線,數個水線牌,將冇接地金屬接上水線,水線另一端入地或去電箱接地端。


版主話石膏假天花已經封左,只係得幾個燈位開左山口位其他燈位都點唔到,難道你話行明線,好難睇架。