社區的通風系統約50KW,每次運轉也是15分鐘
我的想法是,如果其"運轉週期"與"需量週期"完全重疊,這個週期的需量就會增加50kw
若將"運轉週期"平均分配到兩個"需量週期",不考慮起動電流的因素下,是否需量就只會增加25kw
我的問題是
1.是否上述想法是對的
2.每日的需量週期的起算時間有固定嗎?是不是都是零時零分
零秒
如果都對了,我打算把通風系統運轉時間避開整點運轉
看看是否有機會再降低社區的需量契約
更新1:
謝謝您的回答與建議 我剛剛在網路上看到這篇文章 http://www.ecct.org.tw/print/24Power.htm#a 第19頁有這麼一個問題 "如何與電力公司之需量計同步,如不同步,有何影響?" 內容說明,好像我的想法是對的,真的有個需量週期 只不過,"整點"的想法是錯的,要知道週期開始時間,就要看台電人員什麼時候按鈕抄需量累積指針了 (要請保全跟著去看,然後把時間記下來) 這樣若可以少20~25kw,再加上(您建議的)分兩組運轉,就可以少35~37.5kw了
更新2:
謝謝"搜尋中, 請稍候........"大大的意見 真的是很好的方式 管委會將會認真去評估 事實上,停車場有兩層,每層有兩台排風機,及約10台的導風機 所以,還是會評估分層運轉是否可行 如果,三種方式都能使用(分兩次運轉10分鐘,且將10分鐘分配到兩個需量週期,再分成兩組運轉),應該可以降低更多 理想狀態就等於50kwx(10/15)x0.5x0.5=8.3kw,可以降低41.7kw的需量 其實,應該可以選最佳解答了 但,還是想看看,到底還有什麼方法可以降低需量契約