這樣可以降低需量契約嗎

2009-09-06 5:53 am
"需量用電"是取15分鐘的"需量週期"平均值
社區的通風系統約50KW,每次運轉也是15分鐘

我的想法是,如果其"運轉週期"與"需量週期"完全重疊,這個週期的需量就會增加50kw
若將"運轉週期"平均分配到兩個"需量週期",不考慮起動電流的因素下,是否需量就只會增加25kw

我的問題是
1.是否上述想法是對的
2.每日的需量週期的起算時間有固定嗎?是不是都是零時零分
零秒

如果都對了,我打算把通風系統運轉時間避開整點運轉
看看是否有機會再降低社區的需量契約
更新1:

謝謝您的回答與建議 我剛剛在網路上看到這篇文章 http://www.ecct.org.tw/print/24Power.htm#a 第19頁有這麼一個問題 "如何與電力公司之需量計同步,如不同步,有何影響?" 內容說明,好像我的想法是對的,真的有個需量週期 只不過,"整點"的想法是錯的,要知道週期開始時間,就要看台電人員什麼時候按鈕抄需量累積指針了 (要請保全跟著去看,然後把時間記下來) 這樣若可以少20~25kw,再加上(您建議的)分兩組運轉,就可以少35~37.5kw了

更新2:

謝謝"搜尋中, 請稍候........"大大的意見 真的是很好的方式 管委會將會認真去評估 事實上,停車場有兩層,每層有兩台排風機,及約10台的導風機 所以,還是會評估分層運轉是否可行 如果,三種方式都能使用(分兩次運轉10分鐘,且將10分鐘分配到兩個需量週期,再分成兩組運轉),應該可以降低更多 理想狀態就等於50kwx(10/15)x0.5x0.5=8.3kw,可以降低41.7kw的需量 其實,應該可以選最佳解答了 但,還是想看看,到底還有什麼方法可以降低需量契約

回答 (3)

2009-09-06 6:48 am
✔ 最佳答案
這樣可以降低需量契約嗎?
1. 台電計算運轉週期並沒有完全定時計算,(雖然總表頭有GPS母鐘)
2. 每15分鐘的負載容量以峰值連續計算, (超過峰值15分鐘即刻紀錄罰款)
3. 把通風系統運轉時間避開整點運轉, ANS : 此法行不通.

建議方法 :

1. 通風系統皆為電感負載, 可並聯電容器, 改善功率因素(效率一般可改善15%)
2. 接著是將通風系統一分為二, 也就是兩組系統分開工作 15分鐘(各別休息15分鐘), 如此峰值剩下25kW左右.
3. 將主馬達部分改成變頻式驅動, 最多可以節省(12~18%電力消耗)

參考一下...


2009-09-06 01:19:18 補充:
正確. 您很用心.
2014-10-09 2:11 am
網路上買內褲,建議最好有實體店面,不然怕沒有品質保障,
都去百貨買PS的..全名叫做 private structure,後來就都在網路上買,拍賣這一家專門賣
這個品牌的,又最平價,給你網址 https://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/Y2696981810
2009-09-07 1:06 am
分兩組運轉,不如把運轉時間縮短為10分鐘。
隔20分鐘再運轉10分鐘,不用改設備。


收錄日期: 2021-04-26 18:49:09
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090905000010KK12963

檢視 Wayback Machine 備份