恆溫熱水爐問題~10分

2009-09-05 3:22 am
最近買左上將牌既恆溫煤氣熱水爐,發現有以下幾個問題,搵過該公司上黎CHECK機又話正常,但問煤氣公司既人又話個爐恆唔到溫,究竟係咪有問題,應唔應該再CALL人黎整?


1)恆溫熱水爐係咪最低只可以SET係37度?


2)淨開熱水制,水量係咪唔可以較到好細?我一較細,水溫就會升高,師傅話係因為水壓降低所致,但係個爐依然著緊架,唔通每次沖涼都要開大水,咁咪好浪費水囉?


3)廚房開凍水洗碗,沖涼時水溫就會係咁升高?師傅話係因為水壓俾廚房搶左所以咁,佢話係正常,係咪真係咁架?


4)恆溫熱水爐既定意係點?嘜唔係set左個溫度後,無論水量變大變細都會自動恆溫到set果個溫度嗎?

回答 (2)

2009-09-09 8:05 am
✔ 最佳答案
1. 唔 係, 煤氣公司D爐一般恆溫 (TGC, SIMPA, 可以 SET 到 60度)

2. 好 明 顯 唔 多 岩, 當 然 水 量 改 變 恆 溫 不 是 立 即 0.001 秒 將 水 溫 變 成 你 SET 個 溫 度, 但係個溫差唔會好 大 同 好快會保養水溫穩定.


3)係正常, 如果你用恆溫爐而水量又不足好可 能會甘

4. 可以甘講, 不過水量太低會開唔個爐, 太高水量個爐會熱唔到D水

一般黎講, 如果你用 11 L 爐, 入水水溫17度, 11L 代表 將水升溫 25 度 最高 一分鐘 你有 11L(公升) 42 度熱水用, 如果水量太高製熱就會做唔到呢個效果~
參考: 我, 日日都同D爐 玩遊戲
2009-09-07 8:49 pm
這就是一分錢一分貨的問題,煤氣公司賣要8仟幾蚊的原因是他們的爐具内有獨立的水壓和水量控制,入水和出水的温度感應裝置,當入水壓力有變,水量變大或小,電腦便把火力調低及量度出水温度,有需要時還會比冷水混合後調至設定温度才送出使用。而煤氣公司對恆温熱水爐有15年的經驗,所以很有保障。