y air cond starter board using A/T starter must need C. C. heater indication light and DOL starter no need?

为什么大多数的air cond 是dol和Auto Trans.而很少Star Delta?

回答 (1)

2009-08-05 7:49 am
✔ 最佳答案
好多大型冷氣機都係三相既, 而且壓縮機Compressor 都係三個接頭既, 因爲越少接頭就越少漏冷煤既機會, 三馬力既用 DOL 應該冇問題, 如果四馬力以上既就只有用 Auto Trans 比較經濟, 如果用逆變流器 Invertor 就會貴好多, C.C Heater 係防止壓縮機Compressor 内既潤滑油結冰, 因爲潤滑油遇到冷會結疑成爲固體, 當然壓縮機Compressor 運行時係熱既, 但係停機後會立刻變冷, 需要用熱線來煲滾啲潤滑油防止啲潤滑油結冰, 好多啲霸級市場用既係好大架冷氣機, 有正溫度系統 Positive system 同負溫度系統 Negetive system, 我做過最大架既係 910Kw 都係行Auto Trans 架, 不過電壓就高啲 = 3300V, 三個接頭行唔到星角 Star Delta 架。