火牛的電壓問題

2009-07-17 6:47 am
我有一個l/p: 230v~50hz 80ma o/p : 18v 150ma的火牛
但是當我接上電器,開啟電源的時候,
全屋的電源突然沒有了,除了燈光.這是什麼源因呢?

回答 (3)

2009-07-17 3:33 pm
✔ 最佳答案
a. 好有可能你接錯電線,1. 輸入端接到電源 L & E,2. 電源接到輸出端。
b. 俾錢搵師父做啦,好危險架。
2009-07-17 7:24 pm
個火牛漏電/短路, 安全機制下插蘇的MCB作用令全組跳掣斷電. 快拔除火牛免生危情.
燈光的MCB獨立一組, 沒受影響.
2009-07-17 1:27 pm
你的火牛短路瓜左換新


收錄日期: 2021-04-13 16:44:51
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090716000051KK02261

檢視 Wayback Machine 備份