跳制 (插蘇)

2009-07-13 8:27 am
岩岩新買香薰燈, 開左粒幾鐘, 突然跳制. 係咪香薰燈有問題呀?? 我屋企平時都冇跳過制.

請救命....而家唔敢用盞燈..
更新1:

我岩岩睇左係漏電掣, 請問點度佢有冇Earth Leakage Current ?? & 點解用左粒幾中先漏電呢 ??

更新2:

我用2腳插, 所以應該係冇接地的.

更新3:

請問如果盞燈係用粒幾鐘就會跳制, 咁有咩方法令佢唔漏電??

更新4:

請問我再用盞燈時, 會唔會觸電呢 ?? 點樣可以解決問題??

回答 (5)

2009-07-13 8:38 am
✔ 最佳答案
跳咩掣?

如果跳果個掣係有10mA,20mA,30mA,50mA,100mA(0.1A)

等字眼就係漏電掣,

漏電既吾好再用,

如果跳果個掣係有20A,32A,64A,100A,

等字眼就係過載,

將香薰燈搬去別處使用,

如果香薰燈吾係用220V,

係用電子火牛,,

漏電機會就大了!

買隻鉗錶,

度佢有冇Earth Leakage Current la!

2009-07-13 11:30:37 補充:
點度佢有冇Earth Leakage Current ?

漏電就会有漏電電流(Earth Leakage Current),

如果你個掣30mA,又跳掣,姐係話你漏電大過30mA,

你用鉗錶或漏電鉗錶,

鉗錶鉗佢L同N,

有電流就有漏電,

左粒幾中先漏電?

可能先前有漏電,

但漏電量不大於掣上限定值

2腳插一定冇E,

So你漏電時,觸電機會又大左!

2009-07-13 19:42:50 補充:
吾漏電好難,

因為電器或多或少都會有漏電,

吾太可以防止得到!

2009-07-13 21:46:21 補充:
觸5電觸電睇你接地系統好5好,

又睇你當時環境,又睇你當時個人身體狀況ga!

2009-07-15 23:17:02 補充:
佢跳水氣制?我吾知呀,我Answer中列出所有掣咋!
我又吾知佢咩灯,又吾佢點插!
問Ho Fook Leong先生 :
如果電源插頭係2腳(L-N),咁點插?
點先知道L在左還是N在左?

2009-07-17 14:36:33 補充:
謝.
2009-07-15 11:13 pm
我本來諗極都唔明, 點解 2腳插頭電器, 會跳水氣制. 但睇完何福良c 兄的答案, 矛塞頓開. 佩服佩服!
2009-07-15 9:02 am
睇佐你地既對話,我就曾經有個靚女客話佢屋企電制跳佐全屋插囌冇電,叫我過去睇睇,經過檢查後,原來佢將中國製造既一盞會變色既台燈既兩腳插頭插住插囌上,不過有啲怪怪地,通常我地用兩腳插頭時係平行插 L 同 N,佢既呢係打斜插 L 同 E,所以唔係燈壞,係插錯插頭呀,我冇收佢錢,不過佢話請我飲糖水渦,賺到啦。

2009-07-15 01:05:27 補充:
佢話開佐粒幾鐘先至跳制架,可能盞燈啱啱夠 30mA

2009-07-16 01:22:56 補充:
飲過糖水之後,佢問我幾時得閑,我就話要問過老婆先至知道,佢聼佐之後立刻走去隔離鋪頭,拿佐一包嘢叫我交俾老婆。。。。。。。。

原來佢既插頭插錯佐 L 同 E ,因爲盞會變色既台燈電流太細,唔會立刻跳制,幾分鐘後至跳制,答案係佢用來做回路。

2009-07-16 01:28:31 補充:
pc7086

交流電源插頭 2 腳 (L-N) 或 (N-L) 點插都冇問題架,不過插成 (L-E) 就跳水氣制啦,有時插成 (N-E) 都好可能會跳水氣制既。
2009-07-14 7:28 pm
唔會粒幾鐘至跳制,盞燈應該已燒毀.
唔使唸咁多,攞翻去賣個到,叫佢試.
2009-07-14 3:45 am
請問我再用盞燈時, 會唔會觸電呢 ?? 點樣可以解決問題??