冷氣唔知係咪壞左

2009-06-24 4:14 am
我屋企係裝左個york窗分,窗分係騎樓入面,用左3年左右差唔多4年

但呢幾日開始,佢如果外機run緊個陣就出凍風,但佢run到咁上下,就自動恆溫

但佢一停就停半粒鐘,好快就開始覺得焗,但佢run返出凍風就好夠凍,究竟係咪壞左d乜野?

如果搵街外師傅上黎睇會唔會整完用一排又壞定係應該買個部?thx!..

回答 (3)

2009-07-04 4:30 am
可以買二手機平一半.就算新機都差唔多.明白嗎?
2009-06-26 3:51 am
你可以打比佢,佢一定可以幫到你,66879607張生,呢個師傅我介紹比好多人都話價錢唔貴,手工都好好,
2009-06-24 6:09 am
佢run返出凍風就好夠凍,這就說明你部机冇壞工作正常,至於一停就停半粒鐘的原因可能喉管內有水氣或淤塞,當冷氣運行時水氣太凍結冰今到gas唔可以運行就停机,過了一會冰溶化 gas可以行返所以又凍,叫人清洗喉管從新加gas,應該冇事小問題.


收錄日期: 2021-04-15 21:31:02
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090623000051KK01843

檢視 Wayback Machine 備份