三相電熱水爐(安培)計算方法

2009-06-11 2:42 am
1) 電熱水爐只有(watt),三相用電(380V)??要如果計算??
請大家幫忙,幫忙,謝謝!!!

回答 (1)

2009-06-11 6:01 am
✔ 最佳答案
三相熱水器(即熱式) 18kW一台


I = 18000 / *3 x 380 = 27.3A (每相之滿載電流)


僃註 : *3 代表開方 , 因電腦找不到這符號